水管的測試

2009-06-05 8:14 pm
請問水管鋪設期間及完成,有什麼測試是須要做的?
試水壓要試鄉久及幾多個bar呢?

謝謝!!

回答 (1)

2009-06-07 8:11 am
✔ 最佳答案
來水喉: 一般試谷磅, 壓力係該段喉管使用時壓力的1.5倍或最少10 bar, 以大為準, 時間就無標準的, 出面試就30分鐘至半日都有人會做, 係測試期間plug off所有喉咀, 跌磅就通常以3%為上限

去水喉就要做water test或pressure test, 300垌以下都係water test, 方法請依據BS8301, 一般做法就係係垌口種垌至少1.5M高, PLUG左垌尾, 入水試4個鐘, 結果跌既水係要少於 1L/M/垌SIZE
試PRESSURE TEST就係PLUG左垌口, 裝個咀放磅錶同入氣, 個PRESSURE我就唔記得左~要CHECK返先答你
參考: ME


收錄日期: 2021-04-20 13:02:41
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090605000051KK00480

檢視 Wayback Machine 備份