列出本港建築物供電的電壓範圍、頻率及容許變動幅度。

2009-05-25 7:54 pm
列出本港建築物供電的電壓範圍、頻率及容許變動幅度。
更新1:

答案必須貼題、詳盡 及符合電力法例第四零六章

更新2:

COP的09年版本是335頁 而非326頁

更新3:

問得本港就係香港啦

更新4:

請問你的資料來源出處係邊度

更新5:

你的補充資料很有用 謝

回答 (1)

2009-05-26 4:10 am
✔ 最佳答案
根據香港電力( 線路) 規例工作守則只有18章共326頁,可唔可以話我知你係邊一個國家,然後至列出建築物供電的電壓範圍、頻率及容許變動幅度。
不過大多數建築物供電的
電壓 單相 220V 三相 380V
頻率 50Hz
容許變動幅度

電壓 10%
頻率 1%
改善功率因數
任何電路的總功率因數均不應少於0.85
更多
https://www.clponline.com.hk/CustomerService/PerformancePledges/Pages/Default.aspx



2009-05-26 19:25:59 補充:
香港電燈有限公司供電則例 202
電壓 單相 220V 三相 380V
頻率 50Hz
容許變動幅度
電壓 + - 6%
頻率 + - 2%
改善功率因數
任何電路的總功率因數均不應少於0.85
電壓 三相 11000V ~ 132000V
頻率 50Hz
容許變動幅度
電壓 + 10% - 2.5%
頻率 + - 2%