✔ 最佳答案
有很多原因的~
跳制時看看它跳的是漏電斷路掣,,還是電流斷路掣,,
前者為通常漏電大於30mA時會跳掣,,
再看看跳掣時你剛開的是什麼電器,,
後者為負荷過重的保護器,,
檢查一下在哪個牆身Outlet負荷過重,,
若跳的是總掣,,
那一定是供電公司系統有問題了,,
就必定要與供電商聯絡了~
2009-05-30 17:37:04 補充:
一排斷路掣有好多種,,
如果有D寫住10mA,,20mA,,30mA,,50mA,,100mA,,
果D一定係漏電斷路掣,,
跳果D呢你要用漏電鉗錶或內眼check邊到漏電,,
如果有D寫住20A,,32A,,64A,,
果D一定係電流斷路掣(過載掣),,
跳果D呢,,
你要睇下家中邊個牆身插座插得最多野,,
減少D就OK LA,,
如果跳總掣,,
就係電力公司有問題la