箱型冷氣機問題

2009-05-23 6:17 am
請問大同箱型冷氣機、20頓的

如果三相380的電壓,相序送錯會如何呢,壓縮機會燒毀嗎

因為修冷氣的來,說了一堆
不是很相信對方,所以想請教專業人士

20頓的箱形冷氣機,通常不是都會有欠相、逆相保護裝置嗎?
如果送錯相序的話,請問該冷氣機在冷凍循還,啟動的起來嗎,啟動之後大約會有什麼樣的情形產生,感謝專業人士的回答。

回答 (2)

2009-05-24 6:46 am
✔ 最佳答案
通常大形冷氣機都會有欠相、逆相保護裝置既,如果冇欠相、逆相保護裝置都會有過載保護,除非有啲非法佬將其短路,相序送錯導致壓縮機會燒毀係有可能既,因爲潤滑系統(潤滑油回流或潤滑油唔上)導致超載而燒毀,通常潤滑油係由熱過去冷,所以有啲機有 C. C. Heater 來將啲油煮熱,試想想如果油遇到冷就會成爲固體,固體有點樣潤滑呢,明未?
希望幫到你。
2009-05-23 7:13 am
掉錯相一樣可以開機啟動,但係電壓一樣唔穩定,壓縮機有機會會燒,逆相保護裝置係電壓相差太多先會起作用.