計三相電壓降

2009-05-18 4:03 pm
想請問三相電壓降,是怎樣計算。我己識計單相電壓降。但三相又可以怎計。假定:三相供電 30 A線長 180 米 ,如電壓降要維持 4%。請問電線的直徑要幾大?謝謝

回答 (2)

2009-05-22 5:05 pm
✔ 最佳答案
Voltage Drop = voltage drop per amp per metre x Current x Length
電壓降要維持 4%, 所以 Voltage Drop = 380V x 4% = 15.2 V
voltage drop per amp per metre = Voltage Drop/(Current x Length) = 15.2/(30X180) = 0.0028V = 2.8mV per amp per metre
根據 Code of Practice 個 table, 你要選擇 細過 2.8mV per amp per metre 的 cable
Voltage per amp per metre

圖片參考:http://irishcable.com.hk/irish_cable/Rating_table/4dlb_continue.gif

所以 cable size 應該是 16mmsq, voltage per amp per metre = 2.4 < 2.8.
另外, 你還要注意你的 cable 的安裝方法. 而計算 correction factor for Current Rating. Current rating of cable It = In / C.
2009-05-22 7:51 pm
3 相 和單相電壓降的計法是相同的,但注意 i)計3相時的電壓是用380V,單相時是用220V。ii)同時查表就查不同的表。

此外,4%的規限是由電源至電器,於實際或線路設計時,你所計的電線只是整個線路的其中一部分,所以計算電線大小時所考慮的電壓降要預留空間,應用 2.5%或更少,視乎情況,因為整個線路中的各位置都會有電壓降。 但如果以上所問的是考試題目就另論。

還有,「三相供電 30 A」是指什麼?
計算電壓降時所用的電線載流量,應選用「過流保護器件」的「電流額定值」-->根據EMSD的COP,附錄12(B)的例子。如用30A MCB,就可用30A來計,而不是用線路上的預計電流量來計。


收錄日期: 2021-04-13 19:51:54
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090518000051KK00271

檢視 Wayback Machine 備份