紅外線感應開關可以串連幾組燈具?如日光燈/鹵素燈

2009-05-13 6:15 am
紅外線感應開關可以串連幾組燈具?如串聯日光燈2呎的可以串幾組?4呎的呢?若是鹵素燈呢?110V300W/220V500W各能串幾組?需要加裝整流器或電源穩壓器嗎還是其他的?以上請問各位大大要怎麼安裝組合才能省電又安全呢?有電路圖可以參閱嗎?請指教
更新1:

紅外線感應式開關有戶外型不怕風吹日曬雨淋的嗎?要到哪兒買?多少錢?

回答 (6)

2009-05-14 8:41 am
✔ 最佳答案
紅外線感應開關一般的最大負載是5A。
◆在110V電壓的情況下︰鎢絲燈泡或鹵素燈管最大500W以下,而日光燈或電子安定器的燈具最大200W以下,所以接日光燈2呎(20W)的可以接10組以下、或日光燈4呎(40W)的可以接5組以下,鹵素燈具可以接150W燈管的3組以下、或300W燈管的1組以下、或500W燈管的1組以下。只要最大負載不超過5A即可,但有安定器的日光燈則要減半。
◆若是在220V電壓的情況下︰鎢絲燈泡或鹵素燈管最大1000W以下,而日光燈或電子安定器的燈具最大400W以下,所以接日光燈2呎(20W)的可以接20組、或日光燈4呎(40W)的可以接10組,鹵素燈具可以接150W燈管的6組以下、或300W燈管的3組以下、或500W燈管的2組以下。只要最大負載不超過5A即可,但有安定器的日光燈則要減半。
若真的要超過最大負載5A,可以加裝繼電器(Relay)或接觸器(Contactor)。 接觸器若與積熱電驛組合使用,則稱為電磁開關(Magnetic Switch)。
繼電器(Relay)︰http://www.cpu.com.tw/kh/ry/ry_l/ry_l.html

接觸器(Contactor)︰http://www.seec.com.tw/product/product_info.asp?pno=168&sno=202&dno=174&selno=7

圖片參考:http://www.seec.com.tw/product/prodimg/prd_174_1s.jpg


以紅外線感應開關控制繼電器或接觸器,再以繼電器或接觸器控制燈具,繼電器或接觸器的選擇則依你的最大負載來決定。
參考︰電磁開關和繼電器有什麼不同?
參考︰請問電磁接觸器的作用及原理?謝謝 - Yahoo!奇摩知識+

紅外線感應式開關有戶外型不怕風吹日曬雨淋的嗎?要到哪兒買?多少錢?
紅外線感應燈︰http://tw.f5.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e32887083

2009-05-14 00:44:40 補充:
紅外線感應式開關若要裝於戶外,只要買一個防水盒,將感應式開關置於盒內,將感應窗口露出即可。
2014-10-15 8:09 am
看看他 的答案
TS77.CC
2014-08-30 1:22 am
【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】
2009-05-14 5:46 am
耗電較高~可外掛(繼電器)來做分組控制~~~
例如:
紅外線感應式開關>>>繼電器>>>電器
2009-05-13 5:23 pm
開關上都有印上最大負載W數。所以只要將要控制的所有燈具W數加總,不要超三分之二就可以了。不需考慮省電問題,一般住家燈具用電一個月頂多一二百元,最主要耗電的是家用電器,如冰箱、冷氣、熱水瓶,微波爐,洗衣機.....這些佔了電費的80%以上。
2009-05-13 12:24 pm
紅外線感應式開關有戶外型不怕風吹日曬雨淋的嗎?要到哪兒買?多少錢?
A:這在電料行等都有賣整組的,2百多起.