✔ 最佳答案
紅外線感應開關一般的最大負載是5A。
◆在110V電壓的情況下︰鎢絲燈泡或鹵素燈管最大500W以下,而日光燈或電子安定器的燈具最大200W以下,所以接日光燈2呎(20W)的可以接10組以下、或日光燈4呎(40W)的可以接5組以下,鹵素燈具可以接150W燈管的3組以下、或300W燈管的1組以下、或500W燈管的1組以下。只要最大負載不超過5A即可,但有安定器的日光燈則要減半。
◆若是在220V電壓的情況下︰鎢絲燈泡或鹵素燈管最大1000W以下,而日光燈或電子安定器的燈具最大400W以下,所以接日光燈2呎(20W)的可以接20組、或日光燈4呎(40W)的可以接10組,鹵素燈具可以接150W燈管的6組以下、或300W燈管的3組以下、或500W燈管的2組以下。只要最大負載不超過5A即可,但有安定器的日光燈則要減半。
若真的要超過最大負載5A,可以加裝繼電器(Relay)或接觸器(Contactor)。 接觸器若與積熱電驛組合使用,則稱為電磁開關(Magnetic Switch)。
繼電器(Relay)︰
http://www.cpu.com.tw/kh/ry/ry_l/ry_l.html
接觸器(Contactor)︰
http://www.seec.com.tw/product/product_info.asp?pno=168&sno=202&dno=174&selno=7
圖片參考:
http://www.seec.com.tw/product/prodimg/prd_174_1s.jpg
以紅外線感應開關控制繼電器或接觸器,再以繼電器或接觸器控制燈具,繼電器或接觸器的選擇則依你的最大負載來決定。
參考︰電磁開關和繼電器有什麼不同?
參考︰請問電磁接觸器的作用及原理?謝謝 - Yahoo!奇摩知識+
紅外線感應式開關有戶外型不怕風吹日曬雨淋的嗎?要到哪兒買?多少錢?
紅外線感應燈︰
http://tw.f5.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e32887083
2009-05-14 00:44:40 補充:
紅外線感應式開關若要裝於戶外,只要買一個防水盒,將感應式開關置於盒內,將感應窗口露出即可。