請各位大哥幫手 (Dry contact之接駁)

2009-05-09 7:54 am
請問大哥,

本人對control 唔熟, 請各位大哥幫手:

我有3部風櫃 + 5隻自動門,

8件物件都要消防佬比Dry contact , 用作Cut風櫃 & 停自動門之用,

我本來要求8個獨立的dry contact (由消防佬提供), 但因成本問題, 消防佬只提供1個dry contact供我用,

我個3部風櫃冇問題, 可以共用1個dry contact,

但係自動門師傅話5隻門要5個獨立dry contact. (但又解釋唔到點解???). 關唔關係電子controller 問題?


請問各位大哥有冇好意見?

and 各位大哥有冇d關於 connection of dry contact 既視檢 參考下? 我上網find 唔到..
更新1:

問題1: 點解風櫃可共用一個dry contact, 但係自動問唔可以? 問題2: 如消防佬 只可提供一個dry contact, 我可唔可以把它變成5個或8個dry contact? 問題3: 有冇d 關於connection of dry contact 既視檢 參考下?

更新2:

問題1: 打漏個"門"字>>>自動"門"

回答 (1)

2009-05-10 9:33 pm
✔ 最佳答案
dry-contact
運作原理:當 fire panel 收到 fire 訊號時,
dry contact 會轉態, 由 1>0,或 0>1,
我們便可以將這個轉態訊號,
化作為實質的控制元件轉態,
控制成千上萬的控制對象,
如電磁門,lift homing,sounder,fan trip等.

2009-05-10 13:39:18 補充:
交 壴個 FIRE  panel dry contact轉態訊號給他們!

叫他們唸惦佢 !

唔好玩嘢 !


收錄日期: 2021-04-19 14:17:53
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090508000051KK02082

檢視 Wayback Machine 備份