冷氣室內機~冷凝管結冰的問題

2009-05-08 10:15 pm
如題~~
圖片參考:http://www.5see.com/demo/gif/zjl/cartoon/antu/38F08936F188AE0959146068A5590526.jpg

冷氣室內機冷凝管結冰的問題~(下圖↓)

圖片參考:http://f.imagehost.org/0427/223344.jpg

這台冷氣是日立水冷型滴
圖片參考:http://www.5see.com/demo/gif/zjl/cartoon/antu/F5B97091636AAE542B4B04CB85831F3C.gif

怎會醬(為何會結冰)!
大概是出了啥事???
圖片參考:http://www.5see.com/demo/gif/zjl/cartoon/antu/A3BAF5E7CE257037A2E4852D474AE876.jpg

該如何處理???
先謝謝回答,~廣告勿擾~
圖片參考:http://www.5see.com/demo/gif/zjl/cartoon/antu/B1B7378A57F4AE7A0EE27D03F80B6380.jpg

更新1:

感謝各位大大的熱情贈點與回答 因為此冷氣不是我的 是我常去的咖啡館老闆娘的 我已叫她請人去檢修 最佳解答將依檢修結果選出 謝謝各位~~

更新2:

聽咖啡館老闆娘說~~檢修結果是冷媒不足外加清潔不夠徹底.... 大家回答的都很棒~~~~實在很難決定... 所以交付投票吧!!!

回答 (12)

2009-05-09 5:14 pm
✔ 最佳答案
怎會醬(為何會結冰) !
大概是出了啥事???
Ans.會發生冷排結冰的原因大概是
1).冷排沒洗,阻塞不通風→風量不夠.
(看你的冷排很乾淨→排除)
2).風車馬達故障,轉速不夠→風量不夠.
(冷排會整面結冰,看你的冷排結冰不是全面的→排除)
3).安裝時同管有給人家折扁掉,冷媒阻抗太大.
(結冰會在毛細管出口端,看你的冷排結冰是在回管的地方→排除)
4).毛細管的入口被雜質塞到.
(結冰會在毛細管出口端,看你的冷排結冰是在回管的地方→排除
5).環境溫度太低,防動開關又壞掉.
(冷排會整面結冰,看你的冷排結冰不是全面的→排除)
6).漏冷媒.
重看了一下你的照片,是蒸發氣回管的地方結冰,
如果結冰有延伸到壓縮機的入口處,
就可以很肯定是...漏冷媒.
該如何處理???
Ans.找個好師傅來抓漏→補漏→重灌冷媒.
參考: 賣冷氣20年的土師仔群...看法
2009-05-11 5:51 am
所有回答裡面

004、006、008

這三個我比較喜歡他們的回答...
2009-05-09 8:25 pm
http://tw.f5.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e33465608
我們是專門解決大中小冷凍空調疑難雜症~不管分中央空調或分離/窗機.....等 都會一通電話服務到家 現在正在優惠中喔不管是零件還是新機~都是比市價還要在低喔^^目前高屏地區在免費安檢喔^^~網址點進去後在關於我有電話~請來電洽詢~會有客服人員接聽^^我們全台都有專人免費服務到場估價^^
參考: 專業人員
2009-05-09 9:21 am
看冷排應是日立箱型5頓以內機種,冷排外觀相當乾淨,可能是已保養清洗過

此結冰狀況應不是冷媒不足

如不是風扇馬達有問題,就是清洗保養技術不夠
參考: 大信冷凍空調-20年經驗
2009-05-09 8:05 am
我怎覺得,結冰的管子像是回流管,不是毛細管吐出部份!?

2009-05-09 00:06:38 補充:
我的看法和灰狼大大差不多
2009-05-09 6:27 am
看樣子 好像不是冷媒不夠 應該是蒸發器太髒 或是皮帶太鬆。建議大大先將上蓋打開看看皮帶。冷媒不夠 應該是蒸發器結冰,而不是低壓管(氣態管)結冰

2009-05-08 23:00:51 補充:
冷氣室內機冷凝管結冰的問題,它非冷凝管,是蒸發器(俗稱冷排),冷凝管是機器下方冷卻冷媒的地方
2009-05-09 4:20 am
冷煤補一下就好了
2009-05-09 1:54 am
您好.我是專業維修人員.您所述的情形大多是冷煤不足或是鋁鰭片阻塞所造成.通常請人保養過後情形就能明顯改善...
保養須函:冷卻水塔清洗.熱交換器清洗(洗藥水).冷煤補充.鋁鰭片清洗.過濾網清洗.Y型過濾器清潔....上述是屬於冷氣大保養.但是屬於一勞永逸治本的方式.
也有經濟型的.就冷煤補充.鋁鰭片清洗.過濾網清洗即可.屬治標型.. 以上提供您專業意見.希望對您有幫助.. ^_^

2009-05-08 18:05:44 補充:
看您照片中冷排還滿漂亮的.如果還有風量又會冷.只須把溫度調高2-3度就能再使用一陣子.不用花錢也行.一之用到主機跳機在請人到場保養.反正花費的保養費用都有公定價.物盡其用.放心.您的機器沒壞.相信我
2009-05-08 10:25 pm
這位大大,看來應該是冷媒管里面有水跑進企了...因為溫度下降時冷煤不會結冰..
而水會結冰....因此會...越結越多..趕快去找人換冷煤吧.....不然結冰的冷氣...不但不冷...還浪費電喔!

註:在還沒修好之前.....先開送風...冰應該一下就會退了..
2009-05-08 10:20 pm
冷媒外洩.
找冷氣的檢修.
重灌冷媒.
費用約2000起.
參考: 自己