如何算出ELCB的mA?

2009-05-07 12:27 am
1) ELCB 通常有多少种mA,我见识少只是见过10,30,100和300mA罢了。

如何计算mA和通常在哪种情况该用哪种mA?

2)假设性问题,12V有可能有200Ampere吗?
如果不可能,voltage和ampere的关系和是怎样计算的?

回答 (2)

2009-05-07 4:52 am
✔ 最佳答案
根據英國 IEE 協會規定,香港機電法令以及馬來西亞電力供應法令,凡係 13A 插囌以及平常時觸及人既身體或部分有機會與身體接觸既電器,都需要安裝敏感度不超過 30mA 漏電量既漏電斷路器(保護器),請參考(COP)香港電力( 線路) 規例工作守則,11J 電流式漏電斷路器
(1) 電流式漏電斷路器的使用
(a) 當電路的預期接地故障電流不足以在守則11B(b) 所指定的時間
內啟動過流保護器件,應裝設電流式漏電斷路器。
(b) 下列的情況尤應以電流式漏電斷路器作保護:
(i) 插座電路;
(ii) 由架空電纜系統供電的電力裝置。
(2) 電流式漏電斷路器的要求
(a) 如按照守則11J(1) 的規定裝設電流式漏電斷路器,該器件應符合下列情況:
(i) 額定啟動電流(安培) 及接地故障環路阻抗(歐姆) 的乘積不
超過50 伏特(同時參閱守則11I(b));及
(ii) 能夠切斷電路所有相導體。
(b) 插座電路的電流式漏電斷路器除了要符合(a) 節的規定外,額定餘差啟動電流值亦不應超過30 毫安。
(c) (i) 用作故障防護的電流式漏電斷路器,可以是一個組合器件同時作為過流保護器件之用。
(ii) 用作故障防護的電流式漏電斷路器,如果與另一個過流保護器件一併使用,電流式漏電斷路器應能夠在所保護的電路負荷一方發生故障時,抵受熱力及機械性應力而不致損壞。典型裝置的預期故障電流數值,載於表9(3)。
(d ) 若使用電流式漏電斷路器,應符合下列條件:
(i) 通過按照IEC 61008 (不帶過電流保護的剩餘電流動作斷路器) 或IEC 61009 (帶過電流保護的剩餘電流動作斷路器) 或等效規定進行的典型試驗;
(ii) 適宜作獨立扳掣式操作;
(iii) 斷路啟動無須依賴獨立輔助電源;及
(iv) 每一電流式漏電斷路器的正面,設有一個內置的試驗器件,俾能模擬接地故障情況而測試其自動斷路功能。
(e) 如果兩個或以上電流式漏電斷路器以串聯方式安裝,而為了防止危險必須區別每一器件的操作功能,則這些器件的特性應妥為配合,以達到上述的區別要求。一般而言,上游斷路器應具備延時設備,例如可使用「S 類別」(或選擇性) 的斷路器。
在馬來西亞電力供應法令1990(477法令)之電力供應規則第36條
(1)凡公共場合或兒童玩具電器,漏電斷路器額定餘差啟動電流值不應超過10 毫安。

(2)凡地面或牆壁可能會潮濕或電阻值低之電力裝置或電器,漏電斷路器額定餘差啟動電流值不應超過10 毫安。
(3)凡係 13A 插囌以及平常時觸及人既身體或部分有機會與身體接觸既電力裝置或電器,漏電斷路器額定餘差啟動電流值不應超過30 毫安。
(4)除佐以上既電力裝置或電器外,其他人既身體不容易踫到既電力裝置例如分離式冷氣機,吊風扇,燈具等等,漏電斷路器額定餘差啟動電流值不應超過100 毫安。
各國條例係有相差既
以上規則適合家庭電力裝置,如果工業電力裝置另議,(ELR = 5mA ~ 2000mA可調式,EFR=10% ~ 25% of PCT size,例如 2500A PCT x 10% = 250A) 。
12V有可能有200Ampere吗?
肯定有,V 同 A 係兩囘事,V 同 A 關係就係 VA,直流電就係 W。
我有做過 6V 2000A(12KVA)電源裝置,係噴水池啲射燈,到家陣仲用緊未壞。
2009-05-08 8:36 am
1) 根據香港佈線守則和英國標準, 設備如插座, 供電至非等電位區, 浴室內的電器, 架空供電或臨時供電等都需安裝漏電保護, 插座就規定為30mA, 因為30mA流過人體短於斷電時間0.3秒的話是沒有危險的. 所以用30mA作手提電器的漏電保護.

另一要求就是接觸電壓一般情況要低於50V, 惡劣環境如廁所更低至25V. 所以要用上10mA或30mA作漏電保護. 對高漏電的電子產品, 單一器件要低於10mA, 所以有10mA的漏電保護器.

漏電保護很多人都以為只用作防觸電保護, 其實對物業來說, 也起著防漏電引致火警的用途. 由於漏電保護器的操作範圍為 -50% +0%, 亦即是說只可少, 不能多, 確保漏電故障時起保護作用, 因此舉例說10mA漏電保護器, 操作電流由 5~10mA, 所以多於一級的漏電保護時, 上線漏電保護器的額定值至少是下線的3倍, 才有區別作用 (指多於一個漏電保護器在同一供電網絡). 例:
16.5~33% 50~100% 150~300%
5~10mA 15~30mA 50~100mA
故此有 10, 30, 100, 300mA, 1A 或 500mA, 2A 的組合.

2) 12V 200A 是有可能的, 譬如 掣櫃初級注電測試, 可高達 2500A, 就要用低壓, 12V就要用上 30kVA的變電器. 變壓器的短路測試, 摩打的 LOCK ROTOR TEST 也是用低壓來減少滯磁和渦流, 使銅損突現. 計算方法: 電壓乘電流等如功率 : 12V x 2500A = 30kVA, 理想情況下, 輸出=輸入 12V x 2500A = 220V x 136A, 可見注電測試耗用電力不菲, 所以要儘可能降低電壓. 致於電器用途, 我無此經驗.