新造冷熱水喉需要直徑多少才不會導致搶水情況?

2009-05-06 5:46 am
我家裝修時, 新造了全屋冷熱水喉。問題是當同時有兩點用水的時候, 就會出現好嚴重的搶水情況。最麻煩是當用熱水洗澡時, 往往就因為搶水問題, 導致的水壓不足並令煤氣爐不能正常提供熱水。

因為我朋友亦要新造水喉, 未知我們應該選用甚麼尺寸的喉管又或者還有甚麼地方我要留意才可以避免搶水問題出現呢?

謝謝!!

回答 (1)

2009-05-06 8:12 am
✔ 最佳答案
這是水壓問題,因為通常家居於天台對落兩、三層,食水是由天台水箱供水,因距離落差不大,於是來水水壓不足,煤氣爐是以水壓流控制開關,因有另一位置用水,於是分散了水壓流,令煤氣爐不著(這是保護煤氣爐之設計)。其實居於七樓亦有相同問題產生。
正常家居水喉是主來水喉為六分,家居分佈水喉為四分,所以家居熱水爐亦是四分。部份熱水爐出水為兩分,但對你是沒有幫助的,因個開關感應是在四分分段處,你是無法更換的。
解決辦法有兩個,一個是加水壓泵,當水壓下降時就可加水壓,這種方法之好處是可同時能使用按摩水喉(按摩水喉是使用水壓推動)。第二個方法是使用儲水式熱水爐,其開關是利用溫度控制,與水壓無關