請問主機已經接了兩台室內機是否還可多接一台室內機?

2009-04-02 10:09 pm
我目前屋內冷氣裝的是日立的
主機: 全新日立R410A冷暖直流變頻一對三多聯式主機RAM-93NH
室內機1: RAS-63NS (客廳)
室內機2: RAS-25NS (主臥)

由於預算的關係目前只有裝了兩台較常會開的,
我考慮到將來另外一個房間也要再裝一台室內機,
請問在客廳冷氣不運作的情況下(睡覺時間)
我將來是否能夠再追加安裝一台室內機(RAS-25NS),
並且連接在目前的室外主機上??

此外我心裡一直有個疑問, 當初電器師傅幫我客廳配置
了這麼大噸數的室內機, 是否在急冷或變頻省電上能夠
同時發恢其效果??
更新1:

感謝各位專業大哥這麼客觀的解答 小弟的窩是在二樓, 感覺上夏天應該也不會太熱, 所以63級的冷氣應該是很夠用了, 至於客廳的大小大約只有9坪, 不過還有一間和室房間平常是關起來的(大約4坪), 與客廳空間算是在一起(開放空間), 所以與師傅討論的結果就是以客廳加和室同時吹這台63級的情況下去估出這台室內機, 平時吹客廳時會把和室門關起, 不過心裡又會覺得似乎買太大台了, 所以才會上來問大家大噸數的室內機, 是否在急冷或變頻省電上能夠 同時發恢其效果??

回答 (6)

2009-04-03 6:13 am
✔ 最佳答案
客廳配置63級的室內機應該是依坪數的需求估算的吧,你的坪數會低於12坪嗎.

93PH外機有三組閥,配三台是可以,加其他房間的小台在安裝上沒問題.

使用上三台有開啟順序,不要短時間同時開就可以了.

其實同時開也沒關係啦,冷的稍慢而已,只是只能再裝小台的.

以上都是以安裝和使用面的評估,事實上日立的標準組合已經不能再加了,

所以必須小心保固的問題,不小心真有副作用,日立公司應該是不列入保固.
參考: 大熊專業空調
2015-06-09 6:28 am
我自己本身有玩期貨拉 我這裡推薦大昌期貨~! 也可以開期貨 是**(合法卷商) **可安心 聯絡開戶
不知道你有沒有開過大昌呢?手續費也不會很貴蠻便宜低價的 ,營業員態度也很好,重點線路也很穩定喔!!
如果你覺得不錯,可以找我營業員開戶喔!! 人也很漂亮^^ 叫 蔡語璇 是大昌的營業員
她的 部落格 再這:
http://futures.go-facebook.com/
★LineID:yuhsuan102 (也可以用****直接聯絡他開戶)
裡面可以直接填開戶表單 找她預約開戶裡面都有聯絡方法~~可以說我推薦的喔~^^
2014-02-10 8:27 am
用心服務"貸"您解決任何債務問題,專業理財規劃一次幫你搞定貸款麻煩事

免費提供你最新理債及貸款資訊建議,讓你生活免煩惱

銀行貸款資訊 - 免費諮詢評估 - 0982-852-885-
專辦:
房屋貸款、信用貸款、房貸遲繳、銀行二胎、房貸轉增貸款、
房貸成數不足、民間二胎代償、代墊、土地貸款、民間二胎借款、
房貸降息、汽車貸款、中古車貸款、轉增貸、代償當舖車、轉貸降息。



加油!加油!加油!加油!若
2009-04-03 6:23 am
當初電器師傅會幫你的客廳作那樣的大噸數的室內機配置,一定有他的想法,
以我們安裝過對RAM-93NH主機的經驗,
在急冷或變頻省電上都應該能夠同時發揮他的效果的.
日立這台R410A冷暖直流變頻一對三多聯式主機RAM-93NH,
他的定格能力是8040kcal/h,日立的室內機總組合能力極限抓得比較保守,
當別家把室內機總組合能力抓到室外的150~180%的時候,
日立是很堅持的只把一對二的開放到115%,一對三的到125%,
寧可少賺一些錢,主要也都是希望客人裝了以後不要有一大堆使用上的限制.
所以你的師父把RAM-93NH配到 RAS-63NS (客廳)+RAS-25NS (主臥)
室內機總組合能力是8800kcal/h,共109%很標準,
無論你是開哪一台,或是兩台同時開,都會冷,都會省電的.
如果想在再追加安裝一台室內機(RAS-25NS),
以目前的室外主機上室還有一組閥沒有用道可以裝,
但是加裝了以後,室內機總組合能力是11300kcal/h,共140%,
比日立原先規定的125%還超過,
如果你是一台間隔20分鐘,在陸陸續續開其他的兩台,也都還ok,
但是~
如果你是三台內機同時一起開,
那麼每一台的能力會剩下94%(用最大能力10630kcal/h算),
會失去變頻快冷的特點(不是120%),也會比一般定頻的慢一些,
不過~
如果是在客廳冷氣不運作的情況下才開加裝的RAS-25NS,
那麼~
你所擔心的問題...通通不存在.
至於樓上網友所講的“耗電的問題”是沒有的事,
三台如果同時開壓縮機當然要高頻的轉,當然比較吃電,
但是室內機總共是有10630kcal/h的冷氣出來,
加一加、除一除,沒有比較耗電...安啦.

2009-04-03 07:22:15 補充:
了解你的問題了!
雖然裝到63級,可是變頻機可愛的地方就是當你把和室的門關起來只剩9坪時,
真正需要的冷氣不多(約45級),這時候壓縮機會低頻輕載,所以省電問題絕對不用擔心.
參考: 賣冷氣20年的土師仔...看法
2009-04-03 4:35 am
室外機93級
室內機63+25級
此配置是滿載的,因此若再加一台(不論大小)同時開的話會三個房間都不夠冷且會非常的耗電
不過若時間是錯開的話,則此配置方式是可行的,
若是客廳(63級)的可以和追加的錯開使用,那麼你可以選擇20.25.32.36.45.56,63的機種,也就是說絕對夠你房間使用的大小
若是房間(25級)的要和追加的錯開使用,那麼你只能選擇20,25的機種
因此要再追加一台是可行的
變頻冷氣的運作方式和耗電量的比較如下
急冷(高頻運轉)=耗電
恆溫(低頻運轉)=省電
變頻冷氣之所以省電是因為長時間處在低頻運轉,所以才能達到省電的功效,所以冷氣的噸數選擇非常的重要。
室內機配置63己是室外機的極限了,除非室外機更大再討論室內機到底足不足噸,省不省電才有意思吧。
63級的冷氣可以用在12坪的客廳,沒有頂樓,西晒,挑高,熱源的場所都沒問題
63級的若使用的客廳場所有頂樓,西晒,挑高,熱源的情況,則坪數可能適合用在10坪左右的空間(視情況而定)
所以看看你的使用坪數及使用條件為何,即可知道這台冷氣足不足噸。

結論:
再追加一台的話,看錯開的是哪一台,再選擇要追加的噸數
省電,速冷,恆溫等優點都要看使用場所的條件,拿尺量看看家裡的坪數吧
坪數的測量:長(公尺)*寛(公尺)*0.3025=實際坪數


2009-04-03 23:17:07 補充:
以你這樣規劃,若和室打開的話,冷氣能力會比較不足,若是單純客廳使用是沒問題的
而急冷就是耗電,恆溫就是省電,這是不變的道理
所以就要看是急冷的時間長還是恆溫的時間長才能討論是耗電還是省電
參考: 冷氣行老闆的回應, 冷氣行老闆的看法
2009-04-02 11:51 pm
心裡一直有個疑問, 當初電器師傅幫我客廳配置
了這麼大噸數的室內機, 是否在急冷或變頻省電上能夠
同時發恢其效果??

請提供判斷用條件:
客廳、房間各多少坪呢?是否頂樓?西曬?將來另外一個房間多少坪呢?
使用習慣?
(例如 同時開哪幾台,房間開客廳就不開....等等)

93NH是能配成一對三,加室內機即可,but,室內機總和超配後,一但大熱天又同時開會.....不冷。

先提供資料判斷吧。

2009-04-03 09:17:40 補充:
平常和室關起來開冷氣。

那可以考慮加裝第三台小台的。

大熊大有說到日立保固的問題,這點閣下應注意。


收錄日期: 2021-05-03 04:34:56
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090402000015KK04075