Star Delta, Auto Transformer

2009-03-15 6:04 am
Chanlite Control Eletric
( Low Voltage Switch Board Maker 出产商 from malaysia )

star delta 为什么叫九线?不是六条嘛?
多数哪里一定要star delta starter最好的?
Star Delta 为什么要Star先? 不star 那个motor不会操作吗?
有motor的图吗?motor里面深层的结构。
(电是怎样使motor操作的,motor里面有什么东西?)
为什么不用auto trans?
Auto trans 和 star delta 的motor 有什么分别?
(除了3条线和6条线以外)
怎样知道几时该用start delta 或auto trans?

负电压是不是零电压的意思?一样吗?还是说不一样的?

问题有点多~各位帮帮忙,感谢~

回答 (1)

2009-03-16 2:54 am
✔ 最佳答案
以前英政府時代電力局規定,凡係摩打既耗電量如下 :
< 0.5KW = DOL 起動器
0.5KW ~ 7.5KW = Star Delta 起動器
7.5KW ~ 15KW = Auto Transformer 起動器
> 15KW = Rotor Resistant = Slip Ring 起動器
目的係將摩打既起動電流盡量減低,但係目前已經有 soft starter,inverter 等等。
我都唔知道啲香港佬香港仔,可能佢地唔識鬼佬字,搞到咁多啲火星文字同字詞出來,冇法啦。
負電壓不是零電壓,係零下既意思,+12V同 -12V 係唔同既。
0V 就係等於冇電壓,+ 或 - 都係有電壓既

2009-03-15 18:56:04 補充:
改正

< 0.5KW = 無需起動器,可以直接用插囌

0.5KW ~ 2KW = DOL 起動器

2.1KW ~ 7.5KW = Star Delta 起動器