天馬苑單位安裝分體冷氣問題

2009-03-04 8:12 pm
天馬苑單位面積479呎,間兩房,其中一房沒有窗,所以要安裝分體冷氣,但大廈管理處不淮在外牆安裝鑯架,請問分體冷氣的室外機可以怎樣安裝?

回答 (2)

2009-03-07 5:04 am
✔ 最佳答案
479單位的設計,原本是1房的,所以是沒有窗!

你說的間兩房,應該是間〔眼鏡房〕那款設計!

現時你有兩個可行性:

就是在有窗的房間,裝一部〔窗口式分體機〕,然後1拖2!就是在廚房出去的露台裝基頭,然後拖入房,但洗衣機要放入廚房!





圖片參考:http://img99.imageshack.us/img99/6269/logoum5.jpg
2009-03-09 10:50 am
你亦可以選用座地冷氣機,不用裝,好方便.只用左幾個月,因為我都有一部,德國寶,原價四千,而加七折放緊.