✔ 最佳答案
你的水箱內有一個負責供水的塑膠機械結構,能夠將水箱內的水對這機械結構中其中一個部件的浮力轉變成壓力去壓著供水部件的供水口,當水位到達某一高度時就會自動制停供水。若水中有大量雜質,有機會令壓合點的壓合零件因被雜質阻礙而不能緊緊壓貼供水口,自動制停供水的功能便會失效,水就會不停進入水箱而從水箱旁邊的overflow出水洞瀉出來。
大廈維修水喉 / 洗水缸時會有水尾,水尾壓力會愈來愈弱,正常情況下水壓逐漸減弱並不會引致坐廁水箱的停水結構失效,但水中雜質數量突增、水壓慢慢漸弱,已經是大廈維修水喉 / 洗水缸時所有的狀況改變了,所以未看過現場環境我也想不出其他原因。
你現在只能找水喉師傅檢查水箱零件是否出了問題,以致被上述兩個原因影響停不了水。
既然你已經知道後果,那你想一想,你以全屋被水浸作賭注,去博取慳回來的幾佰元維修費,注碼是否大了一點?
2009-03-08 14:39:05 補充:
只有坐廁的4吋糞渠在地底淤塞的情況下才會在低層有坐廁糞水倒灌現像,水箱的水是大夏不閂水制都長期有水灌進去的,若水箱的水位己夠高,水箱內一個叫波曲的零件是會像水制般自動閂水,就算大夏閂總制時有水倒灌進水箱,水夠滿時波曲也會把水閂停的。
你能否拍幾張照片給我看看?(1)揭開水箱蓋拍內裏配件。(2)漏水的洞口位置。(3)水箱來水喉入水箱的位置。(4)所有連接水箱的水喉。(5)水箱的中距離全身照。
[email protected]
2009-03-10 01:02:54 補充:
照片己全看過了,很典型的孭箱水箱配件,水箱供水管路系統亦十分正路,絲毫無特別或異常之處,鹹水由天台水缸經由裝於外牆的鹹水喉藉水位本身的壓力流進坐廁水箱,樓層越低壓力越大。
鹹水入屋後是要經過兩度關卡才能進入水箱的,第一度關卡就是坐廁左邊近地面的曲尺制,然後由灰色的幼膠喉進入水箱內左邊黑色的那隻鴨仔,這隻鴨仔是第二度關卡,它是一個變相的龍頭,而且有特別功能,當水箱水位達至某一預設的高度時就會自動閂水。
2009-03-10 01:03:10 補充:
你必須弄清楚一點﹕鹹水並不是由灰色幼膠喉直接放水入水箱的,而是先進入鴨仔內部一個閥門,由鴨仔決定是否放水,若水滿了,鴨仔不放水的話,無論由外牆入屋的是鹹水、淡水、倒灌水、山坑水,都一律不得其門而入。
我的看法是﹕你的水箱不停overflow並不是因為大厦閂水制,而是因為大厦閂水制之後洗水缸,洗水缸總會有剩餘沙屑什質留存在天台鹹水喉中,當重開大厦鹹水制時,沙屑什質會因為地心吸力而聚積在樓宇低層,這些帶有大量什質的混濁鹹水阻礙了鴨仔的閥門令其失效,水便不停進入水箱了。
另外,鹹水水壓大幅增高加也會令鴨仔閥門擋不住的,但大厦閂水制是不會大幅增加水壓的。
2009-03-10 23:05:15 補充:
我想再問一問,每次大夏閂水制而致你的水箱漏水時,你是如何將水箱修復不再漏水的,當它漏水時,水箱內是否全是啡色的水?
2009-03-12 05:34:03 補充:
如果漏水時,水並不會特別混濁多什質,那就應該是水壓增加造成了,但通常只有在重開水制那一刻水壓才會突增。
可能大廈在天台閂水制時有甚麼原因有空氣入喉令鹹水喉失去虹吸作用,鹹水自身的重量便在無吸吮力的情況下湧向樓宇低層造成水壓增加了。
虹吸問題是我唯一想到的原因。
2009-03-12 05:34:30 補充:
現在有三個方案提供﹕
(1)要求大廈管理處工程部循失去虹吸作用及水壓增加問題尋找原因。
(2)找水喉師傅把波曲制水水位調低一點。不建議換波曲,除非水喉師傅肯定波曲制水配件有問題,或新換上去的波曲能抵受更高水壓。