為什麼要在三相馬達上加上電容

2009-01-31 7:37 am
為什麼要在三相馬達上加上電容

回答 (2)

2009-02-01 5:23 pm
✔ 最佳答案
普通三相電感馬達無須加電容都可以起動與運轉,因爲三相電源每一相既相位係相差 120 度,如果你要在三相馬達上加上電容既概念係要改善功率因數而減低電線電流量及電壓降係對既,不過我就建議電容器要安裝係過載保護繼電器前面,如果你裝係過載保護繼電器後面會有負面影響如下 :
1。當該三相馬達有輕微過載時,加上既電容已經改善功率因數而減低過載保護繼電器電路電流而導致過載保護繼電器唔能夠斷電,接下來該三相馬達就會出煙。
2。電容係有壽命既,當該電容因為時間長之後就會改變電容值,到時電流就會慢慢無端端加大而導致過載斷電。
3。三相馬達加上電容後,該三相馬達既輸入電流並不會改變,改變的只係電路電流。
我建議你如果你有好多單相或三相馬達,電感式電器等,最好設計一個自動功率因數調整箱,當功率因數低(或叫滯後-Lag)時正接上電容,當功率因數高時(或叫超前-Lead)就將電容分離而加長電容既壽命。
但係,如果你只有一架三相馬達,你可以將電容安裝係 Contactor(索制)之後 Thermo Over Load Relay 過載保護繼電器之前。
2009-02-01 4:14 am
因為馬達是具電感性的,為了保持電力公司要求電流要滯後電壓0.85這個要求,電感用具會使電流滯後電壓,電容則可以將電流超前,所以加上電容器黎做到電力公司既要求~~

順帶一提~~
單相馬達的電容亦是一樣原理,但一般單相馬達都會加上一個起動用的電容,令馬達有方向地轉動,如起動電容損壞馬達就會不懂自轉了!(以上解說只限於用電容起動的馬達,因馬達還有其他的起動方法)
參考: MYSELF^^


收錄日期: 2021-04-13 16:23:43
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090130000051KK02368

檢視 Wayback Machine 備份