三相馬達的資料如下
380V 23A 10.8KW 50HZ 2P
三角接法,只有 U,V,W 三個接點
因為這是一個密封馬達,不能以手轉動,只是間中
用電轉動一下以免生鏽,實際的輸出功率並不是問題.
------------------------------------------------------------------------
單相的 220V 50HZ 接於 U/V 之間
起步電容及運轉電容並於 V/W 之間
以低壓 24VAC 試驗及避開諧振問題後
起步電容=600uF,運轉電容=340uF,由於
沒有離心開關,用時間掣設置只有一秒是
接上起步電容之後斷開,運轉電容長期接上.
------------------------------------------------------------------------
用單相 220V 50HZ 運轉聲尚算暢順,運轉電容=340uF,
u/v=225V v/w=213V u/w=268V
Iu=27A Iv=16.5A Iw=26.5A
------------------------------------------------------------------------
運轉電容=240uF的話
u/v=226V v/w=218V u/w=270V
Iu=17A Iv=7.99A Iw=16.8A
------------------------------------------------------------------------
即是有一相不太平衡,可以在 u/w 之間並接電阻
(例如一個鎢絲燈),或是可以做些甚麼?