三相馬達加電容後用單相行的問題

2009-01-17 5:57 am
三相馬達的資料如下
380V 23A 10.8KW 50HZ 2P
三角接法,只有 U,V,W 三個接點
因為這是一個密封馬達,不能以手轉動,只是間中
用電轉動一下以免生鏽,實際的輸出功率並不是問題.
------------------------------------------------------------------------
單相的 220V 50HZ 接於 U/V 之間
起步電容及運轉電容並於 V/W 之間
以低壓 24VAC 試驗及避開諧振問題後
起步電容=600uF,運轉電容=340uF,由於
沒有離心開關,用時間掣設置只有一秒是
接上起步電容之後斷開,運轉電容長期接上.
------------------------------------------------------------------------
用單相 220V 50HZ 運轉聲尚算暢順,運轉電容=340uF,
u/v=225V v/w=213V u/w=268V
Iu=27A Iv=16.5A Iw=26.5A
------------------------------------------------------------------------
運轉電容=240uF的話
u/v=226V v/w=218V u/w=270V
Iu=17A Iv=7.99A Iw=16.8A
------------------------------------------------------------------------
即是有一相不太平衡,可以在 u/w 之間並接電阻
(例如一個鎢絲燈),或是可以做些甚麼?

回答 (1)

2009-01-17 4:28 pm
✔ 最佳答案
三相馬達星型接法每相相差120度,改裝用電容器接單相電源相位只相差90度,由於電壓不足速度減少導致電流高,試轉無妨,長行會燒毀。


三相馬達三角接法每相相差60度,接三相時 380V 10.8KW 50HZ 2P = 23A,改裝用電容器接單相電源 220V 相位只相差90度, 空轉無妨,你可以試試用雙運轉電容,一粒 V/W 之間另一粒 U/W 之間,容量為100uF 380V + / - 15%,你話有一相不太平衡因爲功率因數低。






收錄日期: 2021-04-19 13:23:52
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090116000051KK01664

檢視 Wayback Machine 備份