在家中進行維修

2009-01-14 4:35 am
我想在家中鑽牆.但附近有一些電制位,我如何得知它對我有沒有危險及影向呢?多謝賜教!

回答 (3)

2009-01-14 5:00 am
✔ 最佳答案
遇到以上的問題,你有兩個方案可行:

第一,就是買一個金屬探測器,比較中型的五金鋪或電器鋪有售,價錢約幾十元矣!

第二,就是拆開那個電制位,即鬆開制面兩側的鑼絲,然後看看那個電制位的電線是從那一個方向入和出,可以大幅減少鑽中的可能!

此外,一般燈制位的開關,電線絕大多數是向上走的,下面是冇線的!相反,一般的蘇制位,入線是從地上走上來的!

如果真的鑽中,應該會出現〔BONG〕的一聲及有火光出現,同時間電箱的漏電斷路器會跳制!

當鑽中之後,九成九九都用唔番那個位,是需要駁回,但如果這個電制是有〔拖手仔〕,那麼會引致整組電路冇電!

YOKI WONG
圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/ugc/rte/smiley_1.gif



參考: 我是開工程公司的
2009-01-14 7:26 am
拆開電制視察電線走勢是最清楚的,但弊處是電制邊的灰很多時會跟著電制扯起,就算灰未崩,裝回電制後也往往會有一條礙眼的縫隙。
而且外行的人也會對拆開電制這個動作產生恐懼。
此外,天線穌底及電話線穌底上面很多時都會有電線喉直上天花位,你在這些穌位對上的位置就不要鑽孔。
你可參考我對另一網友的回答﹕
http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7008122400689
2009-01-14 4:39 am
請人返離整啦. 安全第一為上呀~