✔ 最佳答案
簡單來說, 你先要知你的設計電流 Ib (亦即負載電流), 根據需要定出保護器大小 (即 fuse / MCB 的額定值 rating), 考慮改正因數, 因環境溫度, 安裝方法, 所用的絕緣物料, 隔熱安排 ... 等有關, 計出電纜的最少載流量, 然後從 EMSD 的工作守則 (可在此免費下載
http://www.emsd.gov.hk/emsd/c_download/pps/pub/COP_C.pdf ), 附錄六裡面的表, 選出合適的電纜. 最後仍要計算總電壓降是否低於4%.
例如, 一部裝在室內的兩匹冷氣機, 假設 2200W
Ib = 2200W/220V = 10A
由於有起動電流兼保證正常運作唔會燒 fuse 或跳 MCB, 選用大一點的保護器 30A MCB, 所以 In = 30A
假設室內環境溫度保持在 30度C, 只有一組電路, 無隔熱, 改正因數全是 "1", 如不是, 翻查 EMSD 的工作守則附錄五
因此, min CCC = In / "1" = In = 30A
當你是行單相明 PVC 線, 查表第6直行, 應用 4平方毫米三芯電線.
假設線長10m, 4平方毫米三芯電線的電壓降是 11mV/A/m x 10m x 10A = 1.1V << (220V x 4% = 8.8V) 即係無問題.
選用 4平方毫米三芯電線.
另外, 這網頁
http://hk.myblog.yahoo.com/e-pub/article?mid=4 的 chapter 8d 幫到你; 另外 EMSD 的工作守則附錄十二 都有實例.
如果係咁意搵線大小, 可參考 EMSD 的工作守則 表13(1) p87頁都可以.
2009-01-20 14:36:22 補充:
4.8kW 電器, 負載電流達 21.8A, 而一般家用插座最大額定輸出13A, 而工業插座就可以有 16 / 20 / 32 / 63 / 125A 輸出. 大用電量電器, 一定要獨立電線和保護導線, 計法同上.