Voltage Downturn~

2009-01-13 2:36 am
若 Socket 上的Voltage 是220V
經過100m的普通拖把電線後接到一個10位拖把,求拖把上的Voltage (電壓降)(大於3%?)

回答 (3)

2009-01-13 4:18 am
✔ 最佳答案
由於你既資料不全,我唔可以立刻回答你既問題,電壓降係需要知道電線既大細,電流有幾多,電線既長短,不過我可以比各表你慢慢計。
比如:1mm 電線可以耐 10A 電流,電壓降為 46mV / A / Meter,即係話每公尺長度每安培電流電壓降為 46mV。
如果電流係 1A,計算如下:
100米 x 1A x 0.046V = 4.6V = 2.09%
3%=6.6V
http://www.batt.co.uk/images/pics/73204h3a.pdf

2009-01-13 07:49:23 補充:
回應 p3004962

若是 1條100meter長的普通拖把電線 駁上一個 10位拖把,求 VOLTAGE~如果10位拖把都冇電流就冇電壓降,所以電壓仍然接近220V,
若是 1條100meter長的普通拖把電線 駁上一個 100位拖把,如果100位拖把都冇電流就冇電壓降,所以電壓仍然接近220V,
但係,唔好忘記,條100meter長的普通拖把電線就係等於一個電容,如果接既係直流電就冇電壓降,如果接既係交流電就有電壓降,呢 D 係根據交流電既頻率而變動,頻率越高電壓降越大。

2009-01-13 07:50:16 補充:
如果電線電容電流係 2A,計算如下:

100米 x 2A x 0.046V = 9.2V = 4.18% 也由於條電線有頭到尾需除于二,所以電壓降 = 4.6V 2.09%

2009-01-13 07:53:15 補充:
拖把上既電壓就係 220V - 4.6V = 215.4V

2009-01-13 07:58:05 補充:
如果拖把接上滿載電流係 10A,計算如下:

100米 x 10A x 0.046V = 46V = 20.9%

大過 3% = 6.6V

拖把上既電壓就係 220V - 46V = 174V

2009-01-15 17:27:36 補充:
Any Electrical Appliance can accepted the voltage variation is + - 10% ~ 15%

2009-01-15 17:29:45 補充:
but the law for the variation of voltage is + / - 6%, for wiring is - 4%
2009-01-13 4:41 am
冇電流就冇電壓降,所以電壓仍然接近220V,你可以反駁話電錶有內阻,有內阻就有電流,有電流就有電壓降。正確,咁我地計一計有幾多電壓降:
一般針錶AC檔內阻係9Kohm/V,用250V檔量度,內阻為2.25Mohm,現估計電線阻值為1ohm/m,總阻值為2250100ohm,總電流為97.77uA,電壓降為219.9825V,比率低於0.008%。
2009-01-13 3:49 am
這個要看你用的電線SIZE呀..因為不同的電線會有不同的阻值,而100M得的阻值引至電壓降呀。
如果電線粗少少,阻力會低少少呀。