箱型冷氣溫度保護動作

2009-01-07 10:53 pm











主 旨:溫度保護動作





請教問題

如題:日立10RT水冷箱型風管溫度保護動作

以前天及今天(08/01/05-PM15:00)外氣溫度約15度C室內溫度約20度C

高壓 11kg 低壓 5.2kg運轉電流28a額定25a
運轉30~40分鐘當機
冷煤吐出溫度高於100度C以上
高壓吐出冷媒(在comp--二重管之間)溫度保護(UT-230K-651)動作
此段的銅管有氧化現象

溫度保護動作異常而跳機
壓縮機沒異音(日立753FH3T)
可否告知可能故障位置嗎

蒸發器沒有結冰 風量正常 分流氣溫度正常 蒸發器前端結露正常
壓縮機入口端運轉30分鐘後也會結露
但壓縮機出口端就是異常
檢視(目視)管路應該沒有冷煤洩漏狀況(沒有油膩出油狀況)
高低壓無法建立(壓縮比)
本人判斷為壓縮不良
但如果壓縮不良
會造成冷煤溫度過熱嗎?

此機和兩台共用同壹組冷卻水塔系統
當時其他機組都運轉正常
也測試另一台較新機台
測試結果為
低壓4.0KG
高壓13.5KG
壓縮機出口溫度65度C
更新1:

回應--回答者: ^^ ( 初學者 3 級 ) -- 我的提問中已載明 而此機組以運轉數年 且有並連另兩台箱型機 (運轉30~40分鐘應屬於跳高壓是否有側洗( 洗散熱管 )分佈頭有無溫熱或些許燙手 ) 檢視狀況---高壓已不足高壓沒有動作分流氣溫度正常--- (沒冷媒或不足開機後直接跳保護絕不可能會一直運轉 壓縮機入口端運轉30分鐘後也會結露 天氣冷也會 冷媒太多也會 冷媒低壓是否在70~75磅 高壓約180~ 200 ) 檢視狀況---高壓不足低壓尚可--

更新2:

再提問--請問:若壓縮不良時會不會冷煤過熱(100度C以上正常約65度C) 也就是說冷煤過熱原因為何?

更新3:

再回應--回答者: ^^ 高壓以及低壓從開機至跳機(溫度檢知高溫動作 不是高壓保護動作)壓力及電流很穩定 若是二重管( 盤管 或 炮管 )有問題應該開機至跳機 壓力及電流會慢慢升高並不會很穩定 冷煤過多也是要先升高後再降低冷煤也不會過熱 分流器(分佈頭 章魚需)溫度正常 無溫熱現象 壓縮機運轉聲音也正常 又冷煤過量時高低壓電流應該都會升高回管結霜本機組都無左列狀況

回答 (5)

2009-01-12 12:46 am
✔ 最佳答案


圖片參考:http://i262.photobucket.com/albums/ii101/tederic047/why/IMG_0862.jpg?t=1231658314

●這是一個往復式壓縮機汽缸的示意圖,我們先討論單一汽缸.單一高低壓閥片的壓縮機.

當活塞往下時,低壓閥片進氣,高壓閥片組擋住來自高壓端的高壓.當吸氣完成,活塞向上開始排氣.低壓閥片密合,高壓閥片打開.排氣完成.在進行下一個循環.

●當低壓閥片無法密合時.
當活塞往下.正常進氣.而活塞向上壓縮時部分氣體自不密合的低壓閥片逸出.會造成排氣量大幅減低.而壓力部分高壓偏低.低壓偏高.冷凍能力雖然減低但是仍有部分能力.也就是壓縮比雖然不足但仍然維持著一些些.此種單一活塞單一高低壓閥片機種會有輕微異音發生但不明顯.

●當高壓閥片不密合時,
活塞向下吸氣時.來自高壓端的氣體進入汽缸.低壓閥片可能根本就不會打開或是稍稍開啟

單一汽缸單一高低壓閥片機種.此時為完全失壓.高壓與低壓壓力接近甚至相等.異音會很大.

這些論述方向雖正確,但仍須視破損狀況.例如閥片完全破裂甚至粉碎於汽缸內了就很難自壓力斷出是高壓還是低壓閥片失壓.或者兩者皆損壞.

◎10Rt冷氣用的壓縮機是不只一個汽缸.而每個汽缸也不只一個閥片.猜測可能為2個汽缸.每個汽缸有3組高低壓閥片.也就是可能有6個高壓閥片與6個低壓閥片.在這樣的氣溫下.已經是過度輕載+散熱過當下運轉.這樣的低壓已經是非常超高了!

而既然未有異音發生.那可能是部分低壓閥片損壞.在全密閉壓縮機只能有更換壓縮機一途.

●此外壓縮機部分有些壓力上的保護裝置(壓縮機內部)應該是藉由高壓閥片上的彈簧動作.
當高壓壓力過高時.高壓閥片會自行開啟.
有些機器會因曾經過高高壓而外掛保護裝置無動作而使的內部高壓壓力閥片動作開啟

這個彈簧如果疲乏也會造成失壓.

●多汽缸壓縮機當有部分閥片損壞時.這個壓縮機的排氣量將不足.而汽缸壓縮時產生很大的壓縮熱.排出的高壓氣體會回流至壓縮機汽缸內.壓縮機會發生過熱.也就是進入壓縮機的氣態冷媒無法使壓縮機冷卻.遂成吐出溫度過高.



2009-01-09 11:09 am
運轉30~40分鐘應屬於跳高壓 是否有側洗( 洗散熱管 )分佈頭有無溫熱或些許燙手 沒冷媒或不足開機後直接跳保護絕不可能會一直運轉
壓縮機入口端運轉30分鐘後也會結露 天氣冷也會 冷媒太多也會 冷媒低壓是否在70~75磅 高壓約180~ 200

照這情形是高壓保護動作 在去檢查一下分佈頭是否有溫熱現象 有的話量高壓 還有散熱水塔到底是幾噸的 幫浦是幾匹馬力的 若需要 可打0988113343 蔡先生

2009-01-09 17:10:13 補充:
壓縮不良 高壓會一直在250 低壓也會在80磅以上

你是否有檢查散熱系統 有無清洗散熱管 ( 盤管 或 炮管 )

側洗工作管有沒有做 若只是倒管洗劑在水塔是沒用的

冒昧請問您會不會洗散熱管 分佈頭有無溫熱現象 能否告知

2009-01-09 17:17:44 補充:
運轉電流28a額定25a 若是壓縮有問題 運轉電流不會超過額定

冷媒放些掉 放至55磅 ( 低壓 ) 在量電流 本人覺得是高壓做動之問題 我有留電話 有問題可以打來
2014-10-31 4:37 pm
到下面的網址看看吧

▶▶http://qaz331.pixnet.net/blog
2009-01-16 9:15 am
也謝謝 回答者: ^^ ( 初學者 3 級 )
你說的狀況本人有判斷過
你的做法不是我的答案
還是感謝你的時間及建議指教
2009-01-09 9:28 pm
過濾乾燥器乾換過試試,如果還不行就是壓縮機的閥片有裂痕的現象
參考: 自己的看法