主 旨:溫度保護動作
請教問題
如題:日立10RT水冷箱型風管溫度保護動作
以前天及今天(08/01/05-PM15:00)外氣溫度約15度C室內溫度約20度C
高壓 11kg 低壓 5.2kg運轉電流28a額定25a
運轉30~40分鐘當機
冷煤吐出溫度高於100度C以上
高壓吐出冷媒(在comp--二重管之間)溫度保護(UT-230K-651)動作
此段的銅管有氧化現象
溫度保護動作異常而跳機
壓縮機沒異音(日立753FH3T)
可否告知可能故障位置嗎
蒸發器沒有結冰 風量正常 分流氣溫度正常 蒸發器前端結露正常
壓縮機入口端運轉30分鐘後也會結露
但壓縮機出口端就是異常
檢視(目視)管路應該沒有冷煤洩漏狀況(沒有油膩出油狀況)
高低壓無法建立(壓縮比)
本人判斷為壓縮不良
但如果壓縮不良
會造成冷煤溫度過熱嗎?
此機和兩台共用同壹組冷卻水塔系統
當時其他機組都運轉正常
也測試另一台較新機台
測試結果為
低壓4.0KG
高壓13.5KG
壓縮機出口溫度65度C
更新1:
回應--回答者: ^^ ( 初學者 3 級 ) -- 我的提問中已載明 而此機組以運轉數年 且有並連另兩台箱型機 (運轉30~40分鐘應屬於跳高壓是否有側洗( 洗散熱管 )分佈頭有無溫熱或些許燙手 ) 檢視狀況---高壓已不足高壓沒有動作分流氣溫度正常--- (沒冷媒或不足開機後直接跳保護絕不可能會一直運轉 壓縮機入口端運轉30分鐘後也會結露 天氣冷也會 冷媒太多也會 冷媒低壓是否在70~75磅 高壓約180~ 200 ) 檢視狀況---高壓不足低壓尚可--
更新2:
再提問--請問:若壓縮不良時會不會冷煤過熱(100度C以上正常約65度C) 也就是說冷煤過熱原因為何?
更新3:
再回應--回答者: ^^ 高壓以及低壓從開機至跳機(溫度檢知高溫動作 不是高壓保護動作)壓力及電流很穩定 若是二重管( 盤管 或 炮管 )有問題應該開機至跳機 壓力及電流會慢慢升高並不會很穩定 冷煤過多也是要先升高後再降低冷煤也不會過熱 分流器(分佈頭 章魚需)溫度正常 無溫熱現象 壓縮機運轉聲音也正常 又冷煤過量時高低壓電流應該都會升高回管結霜本機組都無左列狀況