低壓高電流同高埋低電流既分別(同w數)

2008-11-20 8:08 am
我想問220 380v電會電死人 24v就電唔死人 但如果220v 1a電流=220w
24v10a電流 240w咁計 係咪都係 24v唔會電到人or死人?
另如一條電線太長 (150m)380v 供電給2個1匹摩打用 (懷疑唔夠太長唔夠電壓 定電流而常常令到一邊摩打不能一齊起動 但先開一個才開令一個又可以) 想問如果係供電給2個摩打既控制加電容是否會好d?

回答 (2)

2008-11-29 1:32 am
✔ 最佳答案
問 1) ........ 係咪都係 24v唔會電到人or死人?

答 1) 係. 雖然 24V10A 既總功率 大於 220V 1A, 但低壓的系統是較高壓的系統不會電死人.

原因: 所謂會唔會電死人, 係取決於流經人體既電流. 參考 V= IxR,

當人體既阻抗 R 係常數不變時, V越少 (24v), 則流經人體既電流 I 越少, 即較安, 不易電死人.

相反

當人體既阻抗 R 係常數不變時, V越大 (220v), 則流經人體既電流 I 越大, 即危險, 易電死人.

問 2) ......想問如果係供電給2個摩打既控制加電容是否會好d?

答 2) 不會好 d.

電線太長無疑會減少能夠傳到摩打的電功率, 但係你既電線斷估都唔會有幾十公里長.... 試想下又配電站黎到你既單位既距離咪仲長 ...Right ? 所以我先排除電線長既因數.

其實任何摩打起動既一瞬間, 會需要好大量既電流, 簡稱 I start,
運行順暢時既電流, 簡稱 I run.
一般來說, I start = 幾倍什至幾十倍既 I run.

如果你同時, 一齊起動 2 個馬達, 係有可以起動不了的.
如果你先起動一個, 待馬達一運行順暢後, 由 I start 降回 I run,
再去起動馬達二, 問題就會少好多了.

如果真的要同時 起動 2 個馬達, 那只可以將 2 個馬達, 從不同的相位的供電系統取電 , 即馬達一用 A 相電, 馬達二用 B 相電.

另, 在2個摩打既控制加電容, 作用只是減少開關時所產生既火花.
使開關既壽命延長, 及作為一個安全措施.

Hope this help
2008-11-26 12:17 am
電死人要看流入人體電流多大, 一般10mA以上電親人, 100mA以上電死人, 電流大小祇關乎人體電阻多大, 和電壓多高, 一般表皮膚約1K ohm濕 - 2M ohm乾。所以24v 产生頂多24ma, 電不死人。如果220v, 電流達220ma(濕皮膚), 必死。
(負荷電流大小祇跟負荷電阻有關, 供應電壓的電流值數rating無關)

肯定電線太長, 電阻高引致電壓降至不足夠推2個1匹摩打, 1匹=746W
380v----->746/380----->約2A電流, 2個1匹摩打就用4A電流, 如果你條長電線有10 ohm 就降左40v電壓。祇有換條更粗電線。

加電容完全冇用, 唔駛林。