✔ 最佳答案
跟據閣下提供的資料,我有以下的建議:
首先,你說你的焗爐是1200W(以下的回答是假設1200W不是流料),那麼即是約等於5.4安培,照一般常理來說,一般插蘇的負載是足夠的!
現在,你應看看跳制是跳那一條FUSE或是跳了水種(即漏電斷路器)!
如果是跳水種(即漏電斷路器),即是代表漏電,如果你仍然插住那個微波焗爐,理應你的漏電斷路器是打唔番上,也證明了你的微波焗爐有漏電情況發生!
如果是跳FUSE,你要看看是跳那一條FUSE!
在FUSE上著明了那條FUSE的負載是多少,例如5A,6A,16A,20A..等等.
如果FUSE跳的是5A,那麼好可能是超載!
最近,我幫了一個客人裝修,全屋舊有的電掣竟然是用很幼的電線,而那一個插頭都是以6A的FUSE去保護,雖然單看表面,同一個13A的插頭沒有分別,但內在的電線及FUSE,只是6A的負載,所以當電器超過1320W時,那條FUSE就會跳!
另外,你可以直接將微波焗爐的插制不經拖板直接插上插座,如果沒有再跳,即是拖板上有問題!相反,如果仍然是跳,那麼就好大可能是微波焗爐有問題!
你亦可以將微波焗爐的插頭,插入冷氣機的插頭,當然多數是要更換制面!為何要這樣做呢?因為冷氣機的FUSE及線路是獨立,而且電線及FUSE的負載都是足夠給你的微波焗爐有餘,如果仍然是有跳,即是微波焗爐有問題,而不是負載上有問題!
當然,你亦可以打開電箱,將微波焗爐的電線,直接駁入冷氣機那條FUSE上,當然是要先關總制(如果你不是在行,請不要用這個方法,因為MCB內是有很高壓的電,是有危險的)
如果跳的是20A(例如)FUSE,那麼亦有可能是超出負載,原因是那條FUSE是可能由很多13A電制共用同一條FUSE,即所謂環形電路,所以當整組電路,加埋你個微波焗爐後超出的那條FUSE的負載,那麼那條FUSE就會跳了!
如果遇上這個問題,你可以抽起所有插住插頭的電器,只是獨立插微波焗爐,看看是否可行!
如果都是唔得,我認為你真的要叫電工上門,仔細檢查了!
YOKI WONG
圖片參考:
http://tw.yimg.com/i/tw/ugc/rte/smiley_1.gif
2008-11-20 23:44:34 補充:
我把焗爐插在其他獨立插位, 現在電箱沒有跳掣.
Reply:那麼已說明焗爐本身應該是冇問題
那即是拖板有問題嗎? 不過拖板有四個位, 其餘三個位分別插著電腦的主機, MON, 喇叭, 但電腦能如常運作.
是否電腦三樣加埋焗爐就超出拖板欠苛呢?
Reply :是有可能的,你試下焗爐插住,而拖板剩下的3個位都不插電器,看看跳不跳制,如果不跳,好大機會是四件電器加埋就overload.
現在拖板四位插位表面上各自如常運作, 我有沒有東西要在拖板上跟進呢?
Reply:做了先前的動作,如果知道個拖板Support 唔到咁多火數,你唔用拖板咪冇事囉!
YOKI WONG
2008-11-21 00:45:29 補充:
另外焗爐例如調10 分鐘, 但不到幾分鐘焗焗下就自動停止, 對於焗爐有沒有問題, 仍是個迷~ 我不知道它有沒有什麼(衡溫), 所以自動停止還怎樣..
Reply:這個問題是有很多原因的,其中一個當然是溫度已達到某個度數而停止加熱!