✔ 最佳答案
供電的總線回路接地有幾種,TT,TN-C,TN-S,TN-C-S等,至於回路斷或者氧化都會對家居電器做成損害,因爲回路 N 中線如果斷或者氧化會造成線路電壓不平衡,一邊高一邊低,所以會對家居電器做成損害,請參考下列圖片 :
圖片參考:
http://img241.imageshack.us/img241/6224/earth1yi8.jpg
2008-11-10 01:55:54 補充:
基本上總線回路斷佐係好難搵到既,除非你係用戶既中線對大地安裝一個伏特計你就大概可以檢查到中線對大地有電壓,但係如果總中線接地短佐,用戶中線對大地都有電壓架,因爲用戶中唔多唔少都有多少漏電既,如果你要知道就係用戶端安裝電壓表,如果發現電壓浮動超過百分十(10%)加上中線對大地有電壓,就好可能係總線回路斷佐,如果三相用戶就容易檢查多了。
2008-11-10 01:57:13 補充:
改正
但係如果總中線接地短佐
實為
但係如果總中線接地斷佐
2008-11-13 18:28:32 補充:
回應 ghost7hk
直流電或單相交流電中線斷佐就唔成電路冇錯,但係三相交流電輸送時中線斷佐,單相用戶負載肯定每相不平衡就會導致中線對大地有電壓,好危險架,小心。
2008-11-13 18:29:34 補充:
直流電或單相交流電中線斷佐就唔成電路冇錯,但係三相交流電輸送時中線斷佐,單相用戶負載肯定每相不平衡就會導致用戶中線對大地有電壓,好危險架,小心。
2008-11-20 00:21:10 補充:
回應 ghost7hk
好高興認識你,其實三相四線供電的話,如果總中線接地斷佐,用電壓表量度 N-E 之間都會有電壓架,因爲用戶中唔多唔少都有多少漏電既,所以我講唔容易搵到問題架,你話啱冇。
2008-11-23 08:28:31 補充:
有一次一家用戶(吉隆坡 jobstreet.com 大廈)有三相四線電源供電 230V/400V 400A,單相負載及三相負載,總中線接地被人偷佐,但係佢地既電腦有安裝防雷系統避雷子 Varistor (L - E 270V)加上(N - E spark cap 50V ),導致成棟大樓 ELCB 每日輪流跳制多次,經過多個技術人員檢查漏電,絕緣測試都唔得,
2008-11-23 08:28:43 補充:
當我去到時檢查 L - E 時電壓唔穩定 180V - 300V 浮動,檢查 N - E 時有電壓 20V ~ 50V 浮動,但係 L - N 電壓 穩定 233V,相對相為 403V ~ 405V,再檢查地線(水線)對地阻坑 0.8 歐姆,地線(水線)對地導體 0 歐姆,我唯有用對地回路測試器 Earth Loop and PSCC Tester (
http://www.tlc-direct.co.uk/Products/TMDL750.html)正可以搵到原來總中線接地斷佐。
最後
解決辦法 = 打電話叫電力公司來修理。
2008-11-23 08:34:41 補充:
佢地既接地系統係用 TN-S 系統
2008-11-23 08:43:29 補充:
回應 ghost7hk
-
在來電的地方, 變電房, 回路線與接地極連接, 硬使回路線維持零電位, 如果這部份斷了, 而其他兩相負載不同時, 就出現三相不平衡, 部份用戶的相電壓高, 部份低, 都有機會燒毀家具或設備, 這情況用電壓表檢查 L-N 電壓是否在 206 ~ 233V (+/- 6%, 220V), 就知曉. 高的接地極電阻, 也有相同情況.
-
-
呢題應該係總線中線與客戶端中線回路斷佐,而唔係總中線接地斷佐。
-
-
總線中線與客戶端中線回路斷佐同總中線接地斷佐係唔同既。
2008-11-23 08:52:48 補充:
回應 ghost7hk
-
在來電的地方, 變電房, 回路線與接地極連接, 硬使回路線維持零電位, 如果這部份斷了, 而其他兩相負載不同時, 就出現三相不平衡, 部份用戶的相電壓高, 部份低, 都有機會燒毀家具或設備, 這情況用電壓表檢查 L-N 電壓是否在 206 ~ 233V (+/- 6%, 220V), 就知曉. 高的接地極電阻, 也有相同情況.
-
-
總中線接地斷佐 - 同 - 總中線回路與用戶 N 中線斷佐係唔同既。
2008-11-23 08:59:33 補充:
回應 lau235623
-
-
我明白你既問題,總中線接地斷佐 - 同 - 總中線回路與用戶 N 中線斷佐係唔同既,每一日每一件事都會有新既問題,希望你明白。
-
-
知識日日有,如果唔嫌棄交流,可以
[email protected]
2008-11-23 09:25:18 補充:
[email protected]