怎樣分辨回路斷或者漏電(因兩種情況青線都有電)

2008-11-10 4:18 am
供電的總線回路斷或者氧化都會對家居電器做成損害,如何分辦或檢查?
更新1:

我想請問係回路斷左及在同一供電既線路網上有其他人家居有漏電,而他家中保護系統沒有操作而引致其他人家中供電回路線有電o兩種情況都會導致回路有電,應如何分辨及檢查o

回答 (2)

2008-11-10 7:17 am
✔ 最佳答案
供電的總線回路接地有幾種,TT,TN-C,TN-S,TN-C-S等,至於回路斷或者氧化都會對家居電器做成損害,因爲回路 N 中線如果斷或者氧化會造成線路電壓不平衡,一邊高一邊低,所以會對家居電器做成損害,請參考下列圖片 :

圖片參考:http://img241.imageshack.us/img241/6224/earth1yi8.jpg




2008-11-10 01:55:54 補充:
基本上總線回路斷佐係好難搵到既,除非你係用戶既中線對大地安裝一個伏特計你就大概可以檢查到中線對大地有電壓,但係如果總中線接地短佐,用戶中線對大地都有電壓架,因爲用戶中唔多唔少都有多少漏電既,如果你要知道就係用戶端安裝電壓表,如果發現電壓浮動超過百分十(10%)加上中線對大地有電壓,就好可能係總線回路斷佐,如果三相用戶就容易檢查多了。

2008-11-10 01:57:13 補充:
改正

但係如果總中線接地短佐

實為

但係如果總中線接地斷佐

2008-11-13 18:28:32 補充:
回應 ghost7hk

直流電或單相交流電中線斷佐就唔成電路冇錯,但係三相交流電輸送時中線斷佐,單相用戶負載肯定每相不平衡就會導致中線對大地有電壓,好危險架,小心。

2008-11-13 18:29:34 補充:
直流電或單相交流電中線斷佐就唔成電路冇錯,但係三相交流電輸送時中線斷佐,單相用戶負載肯定每相不平衡就會導致用戶中線對大地有電壓,好危險架,小心。

2008-11-20 00:21:10 補充:
回應 ghost7hk
好高興認識你,其實三相四線供電的話,如果總中線接地斷佐,用電壓表量度 N-E 之間都會有電壓架,因爲用戶中唔多唔少都有多少漏電既,所以我講唔容易搵到問題架,你話啱冇。

2008-11-23 08:28:31 補充:
有一次一家用戶(吉隆坡 jobstreet.com 大廈)有三相四線電源供電 230V/400V 400A,單相負載及三相負載,總中線接地被人偷佐,但係佢地既電腦有安裝防雷系統避雷子 Varistor (L - E 270V)加上(N - E spark cap 50V ),導致成棟大樓 ELCB 每日輪流跳制多次,經過多個技術人員檢查漏電,絕緣測試都唔得,

2008-11-23 08:28:43 補充:
當我去到時檢查 L - E 時電壓唔穩定 180V - 300V 浮動,檢查 N - E 時有電壓 20V ~ 50V 浮動,但係 L - N 電壓 穩定 233V,相對相為 403V ~ 405V,再檢查地線(水線)對地阻坑 0.8 歐姆,地線(水線)對地導體 0 歐姆,我唯有用對地回路測試器 Earth Loop and PSCC Tester (http://www.tlc-direct.co.uk/Products/TMDL750.html)正可以搵到原來總中線接地斷佐。

最後
解決辦法 = 打電話叫電力公司來修理。

2008-11-23 08:34:41 補充:
佢地既接地系統係用 TN-S 系統

2008-11-23 08:43:29 補充:
回應 ghost7hk
-
在來電的地方, 變電房, 回路線與接地極連接, 硬使回路線維持零電位, 如果這部份斷了, 而其他兩相負載不同時, 就出現三相不平衡, 部份用戶的相電壓高, 部份低, 都有機會燒毀家具或設備, 這情況用電壓表檢查 L-N 電壓是否在 206 ~ 233V (+/- 6%, 220V), 就知曉. 高的接地極電阻, 也有相同情況.
-
-

呢題應該係總線中線與客戶端中線回路斷佐,而唔係總中線接地斷佐。
-
-
總線中線與客戶端中線回路斷佐同總中線接地斷佐係唔同既。

2008-11-23 08:52:48 補充:
回應 ghost7hk
-
在來電的地方, 變電房, 回路線與接地極連接, 硬使回路線維持零電位, 如果這部份斷了, 而其他兩相負載不同時, 就出現三相不平衡, 部份用戶的相電壓高, 部份低, 都有機會燒毀家具或設備, 這情況用電壓表檢查 L-N 電壓是否在 206 ~ 233V (+/- 6%, 220V), 就知曉. 高的接地極電阻, 也有相同情況.
-
-
總中線接地斷佐 - 同 - 總中線回路與用戶 N 中線斷佐係唔同既。

2008-11-23 08:59:33 補充:
回應 lau235623
-
-
我明白你既問題,總中線接地斷佐 - 同 - 總中線回路與用戶 N 中線斷佐係唔同既,每一日每一件事都會有新既問題,希望你明白。
-
-
知識日日有,如果唔嫌棄交流,可以 [email protected]

2008-11-23 09:25:18 補充:
[email protected]
2008-11-11 9:55 am
其實, 回路線斷左, 電路就不成一個環路, 係唔會有電流, 除非電流經由地線流走, 這就是漏電.

在來電的地方, 變電房, 回路線與接地極連接, 硬使回路線維持零電位, 如果這部份斷了, 而其他兩相負載不同時, 就出現三相不平衡, 部份用戶的相電壓高, 部份低, 都有機會燒毀家具或設備, 這情況用電壓表檢查 L-N 電壓是否在 206 ~ 233V (+/- 6%, 220V), 就知曉. 高的接地極電阻, 也有相同情況.

最後情況是人家漏電, 而漏電保護未能操作, 這時, 回路線有異常電流和電壓 (不一定漏電, 諧波亦會引致相同情況), 用電壓表量度 N-E 之間, 如果有電壓就是這情況

2008-11-17 14:50:48 補充:
回應博士

三相四線供電的話, 係會有高壓, 請看我第二段的回答和測試方法. 謝謝補充.

我的第一段應是: "其實, 單相供電時, 回路線斷左 ....."
參考: 自己