熱水爐3000W 15A夠唔夠

2008-11-03 8:11 am
e+用緊個熱水爐3000W

用15A週時跳制,

初裝既時侯無呢個問題

用左半個月開始成日跳.

新爐無理由漏電吖.

係咪15A唔夠俾佢扯????

thz``=]

回答 (2)

2008-11-03 3:19 pm
✔ 最佳答案
熱水爐3000W用15A 既 MCB 應該唔會跳制,你既電線係唔係新安裝既?如果係13A 插囌既電線就可能有其他電器用具一齊用導致過載,如果你係電工,你可以用鉗表來量,平時有冇電流,如果冇電流就正確,同埋開埋熱水爐時既電流,如果超過 15A 就好可能係熱水爐既問題,我有試過一架 4500W 既熱水爐外面牌仔寫 3000W 但係内部寫 4500W 220V 20A 真係比佢吹漲。
如果量到唔夠 15A 就係 MCB 老化需要換過新既,如果係我就改用 20A。
2008-11-03 10:17 am
應該係你條 15 A MCB 內部因金屬疲勞而跳掣,15A 應該夠用有餘,因為 3000 W / 220 V = 13. 64 A ,你換左條 fuse 應該唔會再跳。
參考: 水電及冷氣工程人員