12V直流電計算

2008-10-21 5:22 am
12v直流電如何選擇電線,假設50w12v

回答 (4)

2008-10-25 3:00 am
✔ 最佳答案
電流計算如下
I = P / V, so 50w / 12v = 4.16666667A
電線選擇如下:
1mm vd = 44mV / Amp / Meter = 4A = 0.044 x 4 = 0.176V / meter
1.5mm vd = 29mV / Amp / Meter = 4A = 0.029 x 4 = 0.116V / meter
2.5mm vd = 18mV / Amp / Meter = 4A = 0.018 x 4 = 0.072V / meter

4mm vd = 11mV / Amp / Meter = 4A = 0.011 x 4 = 0.044V / meter
6mm vd = 7.3mV / Amp / Meter = 4A = 0.0073 x 4 = 0.0292V / meter


圖片參考:http://img519.imageshack.us/img519/6941/table461in0.png



如果電線長度 10 米,電流 4A,
1mm vd = 10 x 0.176 = 1.76V,12 - 1.76 = 10.24V(超過 4%)不能用。
1.5mm vd = 10 x 0.116 = 1.16V,12 - 1.16 = 10.84V(超過 4%)不能用。
2.5mm vd = 10 x 0.072 = 0.72V,12 - 0.72 = 11.28V(超過 4%)不能用。
4mm vd = 10 x 0.044 = 0.44V,12 - 0.44 = 11.56V(少過 4%)可以用。

2008-10-24 19:01:25 補充:
http://img519.imageshack.us/img519/6941/table461in0.png

2008-11-06 20:56:30 補充:
回應 :deebean2006

正負 6% 係住家用既 220V 電壓既浮動,即係話 206.8V ~ 233.2V,再加上電壓降 6% 就係 193.6V,試想該電器如何有高效率?

話説回頭,佢話係 12V 直流電如何選擇電線,加上電壓既浮動正負 6% 電壓降 6% 共12% 就係10.56V,試想該電器雖然可以操作,但係效果呢?
2008-10-23 9:16 pm
問:12v直流電如何選擇電線,假設50w12v

答:直流電的計算方法是(電流I=電功率W/電壓V)

I=50/12
=4.2A

可在COP(電力線路規例工作守則)的表A6(1)至表A6(8)的載流量及電壓降表中查得交流電及直流電的載流電線尺寸

而直流4.2A在表查得知,在任何安裝方法,1mm平方電線的最大載流量是10A,所以如果不超過10A的情況下,可用1mm平方的電線

PS:還要計算電線長度的電壓降喔!!
PS:電壓降是電壓的正負6%,超過的話電線要再加大了

2008-10-25 02:26:28 補充:
想補充何福良兄,現在的電壓降是正負6%,已往是4%(2007年版的例書上都有講),但我問過相關人土及在emsd網睇過,他們已更新了6%,這個我都R哂頭.

2008-10-25 02:32:09 補充:
更正是2003年版
參考: 新手電仔
2008-10-21 5:12 pm
電流量為4.1A左右,預大少少--買5A,7A,8A也可,如果家舊電線之銅芯有3MM都應O.K.
2008-10-21 9:05 am
有兩個網址可以參考,不過AWG規格並不流行。
http://www.hoyo.idv.tw/78/awg.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge