圓腳轉方腳

2008-10-08 5:44 am
我想問家中一些舊式細圓腳牆插位,可否直接改為普遍的方腳呢?
因為圓腳關係,我用了轉腳插用電磁爐,但煲水時跳了FUSE,
點解呢?個插蘇寫住13A,我知係安倍單位,我揭開電箱睇,有好多係5A,會唔會因為咁,我插13A就跳呢?
不過廳中有電視,DVD機,錄影機,都係用轉方腳插,又唔見跳FUSE,會唔會唔關5A/13A事呢??

回答 (2)

2008-10-08 6:28 am
✔ 最佳答案
首先,你是說了這個插位是〔細圓腳〕,而〔細圓腳〕的插頭是5A的!

所謂5A,即是代表5個安培,根據公式:

電流量是W(瓦數)=V(伏特) X A(安培)

而現時香港的供電是220V(伏特),那麼那個插頭只可以提供:

5A X 220V = 1100W

如果那件電器的瓦數是超過1100W,那麼當你做用這個電器時,就會出現〔負荷過重〕,即是 Overload!因此,保險絲因感應到〔負荷過重〕,就會跳制了!

另外,如果那件電器是太過接近1100W,雖然未超過,都有可能會跳制,原因是當一件電器開始起動的時候,是有可能略高於本身電器的瓦數!

每個 Fuse 有一個 A 的值, 只要你在同組電掣上使用的電器功率總和 > Fuse的值,Fuse 就會跳掣

為什麼有很多5A FUSE 在電制總箱呢?

因為很多燈制位的FUSE都是用5A或6A的FUSE去保護!

另外,跟據電例:

13A Circuit 可以一條 MCB供多個插座使用
15A 插座只能由一條MCB保護,不可加入其他線路/負載
5A 插座也同樣只能由一條5A MCB保護

因此,如果你間屋是有很多5A插頭,那麼就會有很多5A的MCB了!

不過廳中有電視,DVD機,錄影機,都係用轉方腳插,又唔見跳FUSE,會唔會唔關5A/13A事呢??
問題不是在於插頭本身,而是供電那組電路是否超出那組電路的負荷問題!

YOKI WONG
圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/ugc/rte/smiley_1.gif

 




2008-10-08 22:49:30 補充:
電磁爐w數大...避免跳制呢?

如果你仍然是用回5A那組電路,只是換左個插頭,基本上是冇用,仍然是跳制!問題不是在於個插頭本身,而是在那組線路上的負荷不足的問題!

需要將該5A插位電線改駁至電箱13A FUSE嗎?

根本不可能,如果有電流是細個13A,但又大過5A,那麼電流仍然可以通過條13AFUSE,那麼又怎能保護到5A的電器呢?

會否大工程?

要改是可以的,只要將5A那組線的電線取出,換上可以讓13A電流通過的電線,再換埋13A的制面及保護那組電路的FUSE,就可以了!

簡單來說,是全組線換,用回舊位!