不插任何電器,漏電斷路器都會掉下來
不插任何電器,漏電斷路器都會掉下來,測驗過把電箱插座fuse制拉下,漏電斷路器就可以複位了,測試過萬用錶量度插座的火線和水線是有ohm數存在,但又不是全短路的,是那裡出現問題?
回答 (3)
✔ 最佳答案
問題出現如下:
如果你將全部電器插頭掹出來漏電斷路器都會掉下來,試過關佐電源用萬用錶量度插座的火線和水線是有ohm數存在,但又不是全短路(0),就證明電線電路有問題,因爲電路上已經冇佐負載,可能係安裝時電線有損傷或電線唔夠長駁線後又冇用絕緣包好,潮濕漏電,又或者超載時將電線燒毀佐。
根據您文中所說的,我想嘗試用較簡單的方法,讓您初歩檢査一下:
您說把Fuse拉下,就可復位,您可在復位後,再將Fuse逐條打上,
1' 如果在某條Fuse打上時,斷路器跳脫,意味著那條Fuse所控制的電路有問題。
2' 您把這條F再拉下,其它Fuse仍然保持打上,再Resat斷路器,然後檢查全屋電器用品,看那些地方無電?
3' 把無電到的東西全部拔出,然後打回斷路器,再逐樣慢慢插回剛才拔出的東西,在您挿到某件東西令到斷路器跳脫,就是那件東西岀問题了。
4' 如果您肯定當那條Fuse打上時令斷路器跳時,電路上是沒有任何東西的話(可在步驟" 2 "中看到),那就是那條電路中的電線有問題,例如破損,需要找有牌電工搞了。
僅供參考,希望幫到您!
漏電斷路器跳脫,不能復位(RESET),
其可能的原因是 :
1,經插座供電的電器有大於30mA(毫安)的漏電電流.
一般非電業工程人員可以作檢查的方法是-
A, 將所有插在該組插座電路的電器關上開關掣 (如有 ),
B, 拔離插蘇頭,
C, 把漏電斷路器復位,
D, 如漏電斷路器可以正常合上,
將每件電器逐件插回插座及開回開關掣,
如某一件電器插入插座或開回開關掣時,漏電斷路器即時跳脫,
該件電器便需作檢修,排除了漏電電流的原因,才可以使用.
2,插座的供電線或插座的絕緣電阻阻值低 :
一般常用作測試電阻的用錶,
是不能準確地測試出絕緣電阻值,
需使用專用作測試絕緣電阻的絕緣電阻錶 ,
(MEGA OHM TESTER)作測試,
絕緣電阻值不小於 0.5 M歐 (舊電器裝罝.)
或絕緣電阻值不小於 1 M歐 (新電器裝置),
現行電力條例:所有電器裝置 (包括插座電路 )的絕緣電阻值
必需大於上述的數值.
收錄日期: 2021-04-25 20:36:24
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081001000051KK03222
檢視 Wayback Machine 備份