下圖為消防流水掣 = FLOW SWITCH 係比消防花灑水泵控制箱用,當有水流時比訊號水泵控制箱開始泵水。



圖片參考:http://www.sika.net/fotos/kategorien/stroeko.jpg




圖片參考:http://www.sika.net/fotos/produkte/vhs08m.jpg




圖片參考:http://www.sika.net/fotos/produkte/vhs-m.jpg



2008-10-02 00:01:29 補充:
回應 Mike Au Yeung

消防水泵有一架小型 jokey pump 來維持水壓既,又有一個水壓制,當水壓高到某一程度時加上數十秒延長停泵,冇可能會唂爆條喉,更冇可能使電動機過載或燒毀,正確來說是在 jokey pump 運行時如有水流超過一定既時間,有水流時流水掣就會比訊號果架 Duty pump 行啦,有 D Duty pump 好大架,200KW 都有,而且 Duty pump 一行開就唔會停架,要停機就需要手動停機。

早幾日,有條地底喉漏水,導致架泵行兩日唔停都未會燒毀,之後改爲明喉冇事啦。

1。當有人關閉喉路時,水流量就會減少,水流量減少電流相應減少,電動機又點會過載或燒毀呢?

2008-10-02 00:01:41 補充:
2。成條消防水喉係唂住水架,大約 5 Bar,當少過 3.5Bar 時,jokey pump 就會開始運行,就算流水制冇動作 jokey pump 都會保持自動操作架。

3。當有人用消防水喉來洗車時,流水制就會動作令到 Duty pump 運行不停,又要勞煩 D 工作人員去關電啦。
2008-09-30 4:30 am
001 不夠詳細
002 有點錯
流水掣主要用途時在水泵運行時,在有水流動時交訊號回控制系統,以免因為有人關閉喉路時,引致出現(谷水)而使電動機過載或燒毀,正確來說是在電動機運行時,而水不流動情況下,使控制系統另電動機停機
2008-09-28 10:58 am
流水掣 = Flow Switch