接駁到洗手間的冷氣膠管像潮濕般滴水

2008-09-26 6:09 pm
半年前安了分體式, 但之後發覺接駁到洗手間的幼膠管經常滴水, 情況是:幼膠管打橫的最近主機部份會滲出幾十滴水點,好似春天潮濕一般,但現在是炎夏,應該沒有這個問題吧? 好奇怪.....這是正常嗎?

回答 (1)

2008-09-26 6:57 pm
✔ 最佳答案
這種情況是正常的,因為冷氣機在制冷過程中,會將空氣中的水份冷凝出來,變成倒汗水經膠管排出。因此這些倒汗水溫度是很低的,情況就好似去茶餐廳飲凍奶茶一樣,在水杯的表面會有很多冷凝水出現。因此你部冷氣機接駁出來的幼膠管,越是靠近部冷氣機主機,就越容易有倒汗水出現,因此該位置就會有水滴。

解決的方法就是去五金鋪,買一些冷氣機喉管用的黑色保溫棉或俗稱豬腸膠黑色保溫海棉膠管,將大部份的幼膠管包裹起來(尤其是靠近冷氣主機的位置,一定要包好),這樣就不會有倒汗水出現。

不管你用保溫棉或豬腸膠去包,一定要包緊。有需要可將豬腸膠用剪刀切開,然後在外面用銀色的鋁膠紙(包抽油煙機排氣喉用的那種,基本上是一卷錫紙,只不過將佢造成膠紙)去包,效果最好。

你去五金鋪購買用品時,可向店內的職員查詢或請教一吓,就會有人告訴你詳細用法,甚至可能有一些更簡單的現成商品可解決以上的問題。

希望以上的資料能幫到你!

2008-09-26 11:13:34 補充:
其實在一些專營冷氣工程及批發的店鋪(例如官塘開源道近官塘道路口附近好似有一間),可以買到一種分體式冷氣機用的倒汗水排水泵,只要安裝在主機附近,再將出水口接駁到洗手間的去水口,再接上電源,就可使用。當冷氣機排出的倒汗水流入該水泵的水箱後,水滿便會自動開泵抽水;抽完水後會自動停。全自動操作,但價錢需要幾舊水(不包安裝),但很多辦公室都會使用,唔怕貴,可以考慮吓。這種水泵設計上都有保溫設施,唔會有倒汗水出現,加上安裝得好,喉管佈局會比較企理,唔會好似啲軟膠喉咁,條條Fing。


收錄日期: 2021-04-19 20:32:25
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080926000051KK00360

檢視 Wayback Machine 備份