馬達速度控制

2008-09-04 2:57 am
怎樣控制交流馬達速度?可否使用電子的整流方法?

回答 (4)

2008-09-04 6:42 am
✔ 最佳答案
控制交流馬達速度有幾種方法
1。交流馬達輸入電壓控制速度,譬如 :吊風扇等。
2。交流馬達繞組抽頭控制速度,譬如 :企風扇,挂壁風扇等。
以上既方法只能夠減速唔能夠加速
3。交流馬達變頻速度控制裝置,譬如 : 高效能雪櫃,高效能冷氣機等。
即可以減速也可以加速,只要調整頻率就可以了。
以前我地讀電力工程時,阿蛇話如果要交流馬達變速只有兩個方法,
其一就是改變馬達既極數,2 極 = 3000 轉,4 極 = 1500 轉,6 極 = 1000 轉, 8 極 = 750 轉等等。
要改變極數真既麻煩極了,要拆除原有繞組然後重繞。
其二就是改變頻率了,但是將頻率降低時交流馬達將會變成直流感應而提高電流,導致輸出力度(馬力)相應減少,但扭力保持一樣,如果將頻率調高側磁力綫減少導致扭力減少,但是馬力相應增加。
以前只要改變發電機既速度就可以達到,現在就有變頻器賣,原理係將交流電用 Rectifier 整流,變頻後再用 IGBT 輸出,不過波形有問題,係方波既。

2008-09-04 21:56:06 補充:
漏字

其一就是改變馬達既極數,如果頻率 50Hz,2 極 = 3000 轉,4 極 = 1500 轉,6 極 = 1000 轉, 8 極 = 750 轉等等。

要改變極數真既麻煩極了,要拆除原有繞組然後重繞。
2008-09-07 5:54 am
控制交流馬達速度現今已全面採用變頻器 VVVF 方法, 以前則用改變馬達繞組極數方法, 但一般同一個定子改變極數馬達, 最多只能同時做到兩個速度, 即二極, 四極, 六極 或八極等, 因一般馬達如要做到同時有兩種極數, 體積會比單速馬達大很多, 所以通常只會用於一些大型電機如起重機或一些大型機器。

馬達速度 = 120 x Hz / pole
以香港 50Hz 一個四極馬達為例, 120 x 50 / 4 (rpm = 1500)

如今只要按馬達功率購買一個適合之變頻器, 就可改變馬達速度, 唔使局限兩個速度。
2008-09-06 5:17 am
1) 首先要調整馬達的電壓 / 電流,達到減低它的能量,值此減低它的速度。 --- 可以利用 Triac -- 交流矽控管,來直接減壓 / 流;但損耗太大,只可在低功率使用。
2) 用變速箱 -- 波箱來變速。
3) 利用變頻 / 變相來改變速度,在大功率的馬達,一般都是三相 ( 3-Phase),現時,在大功率的馬達起動時我們便會利用 - 星轉角的方法 -- Star (三相三線)~ Delta (三相四線)去控制它的起動力 --
Torque,由一組 9 線制的 control 去轉回角型去走速度。
故此,你的問題可行性太多。問題是你的雖要。
2008-09-04 3:06 am
交流電動機(AC Motor)則可以在高溫、易燃等環境下操作,而且不用定期清理碳刷的污物,但在控速上比較困難,因為控制交流電動機轉速須要控制交流電的頻率,控制其電壓只會影響電動機的扭力。一般民生使用馬達之電壓有 110V和220V等兩種,在工業應用還有380V或440V等型態。


收錄日期: 2021-04-13 16:02:30
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080903000051KK01759