獨立式的冷氣機運行了一段時間後就結了冰? 有無解決方法及有無危險?

2008-08-28 9:29 pm
為什麼獨立式的冷氣機運行了一段時間後就結了冰?
有無解決方法及有無危險?

回答 (3)

2008-08-28 11:13 pm
✔ 最佳答案
我有過這種經驗,我住西貢村屋,子住在三樓向西,因是在屋頂,特別

熱,又因向西,由早至晚是被曬著,所以冷氣機不停開著,但室不降,

而且出煙結冰,主耍原因是窗外的散熱器,因被曬著,本身度高,不能

將室內的度傳出來散走.後來將向西邊的散熱器,遷到有遮陰處,就解

決了問題.
2008-08-28 10:44 pm
有機會是入風口被蓋,隔塵網大耐沒有清洗或將恆溫掣調左去TEST這格,令壓縮機長開。
另一個可能性是你的冷氣機恆溫掣失靈(舊機可能性高D),令壓縮機長開。
前者可自行解決,後者可找人維修或換新機。
冷氣機結冰基本上沒有危險,但會損壞冷氣機機件,同好食電。
冷氣機結冰後必須等到風柵的冰熔化後先可重開,情況先有改善。
參考: ME
2008-08-28 9:58 pm
表因是太少風流經盤管, 但引起的原因不明, 有很多可能性, 例如塵網太髒, 等

解決方法是檢查塵網, 風扇等

危險是有的, 結冰可引起爆盤管問題.


收錄日期: 2021-04-13 16:00:53
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080828000051KK01292

檢視 Wayback Machine 備份