三相交流馬達,只有三個接點,只有以「角」起動?

2008-08-19 6:27 am
現有一個三相的交流馬達(正確而言是空調用的壓縮機)
資料如下: 10.8kW 2P 3PH 380/415V 50Hz

但是只有三個接點,即是 U,V,W
那麼便只能以「角」的接線起動?
10.8kW 應該算是中型電動機吧,運轉電流
已達 45A,如是以「角」的起動,電流便很大?

要做到「星」轉「角」應該是要有六個接點
才行(U1,U2,V1,V2,W1,W2),還是有其他方式?
估計又未至於要用到補償器/自耦變壓器...?

究竟是製造商節省成本?
還是某些情況下,是容許直接以「角」起動?

回答 (2)

2008-08-19 9:15 am
✔ 最佳答案
凡係壓縮機都唔適合用「星」啓動「角」運行既啟動器,因由「星」轉「角」時,會有短暫既斷電現象,但係可以用自耦變壓器啟動器或者電阻啟動器,所以只需要三個接點,但係你話 10.8kW 2P 3PH 380/415V 50Hz 運轉電流已達 45A 就已經有佐問題,計算法如下
I = P / ( V x √3 x Cosφ ) = 10800 / ( 380 x 1.732 x 0.85 ) = 10800 / 560 = 19.3A
就算你功率因數好低(低至 0.6Cosφ )= 10800 / (380 x 1.732 x 0.6)10800 / 395 = 28A 都係 28A 姐

2008-08-19 18:16:10 補充:
10.8kW 2P 3PH 220V 50Hz 運轉電流已達 45A 就冇佐問題
2008-08-23 7:54 am
現在很多空調壓縮機都使用電子變頻變壓去控掣起動及調速


收錄日期: 2021-04-13 15:58:15