消防系統的中途泵、Jocky泵,有乜作用?

2008-08-02 9:56 am
消防系統的中途泵、Jocky泵,有乜作用?

Thank you for reply!!!

回答 (1)

2008-08-02 10:47 am
✔ 最佳答案
消防系統的中途泵:
現時香港的建築物的層數,
己超越符合單一泵種(在經濟,成本角度考慮,) 的"head",
因此有必要在中途加上一個泵接力,
例 : 在某一幢50層高建築物的25樓,
加上一個中途泵以確保在火警時 50 樓有足夠的水壓灌救 ,
Jocky泵=補水泵 :
是在消防系統中的 ( 喉轆,),(花灑頭),(街龍頭 )等等系統因某原因令水壓有微量下降時自動起動JOCKY

2008-08-02 02:50:35 補充:
續 :
是在消防系統中的 ( 喉轆,),(花灑頭),(街龍頭 )等等系統,
因某原因令水壓有微量下降時,
自動起動 JOCKY PUMP (補水泵 )加壓,
維持系統的必需壓力 !


收錄日期: 2021-04-19 01:45:24
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080802000051KK00245

檢視 Wayback Machine 備份