請問32A負載需要多粗的電線(直徑/切面面積)

2008-08-01 8:58 am
請說明計算方法或法例上有沒有明確規定?

回答 (3)

2008-08-02 3:58 am
✔ 最佳答案
32A負載走明線可用4mm,走暗線就要6mm,
2008-08-12 12:32 am
有 !
本港的電力條例,
電力負載的導線截面積有明確的規定 !
導線截面積的選擇有多個考慮因數,
包括:導線的物料,長度,
溫境溫度校正因數,組合電纜校正因數,
保護器件校正因數,等等!

請參閱電機工程署的 C.O.P.
2008-08-02 8:40 am
To wanleebun

你所講既係普通塑膠皮絕緣體和銅導體電線(PVC/Cu),如果用MICC或FR絕緣體和銅導體電線又唔同佐啦。

2。除佐電流量仲要計算電壓降,唔係咁簡單。


收錄日期: 2021-04-20 12:40:39
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080801000051KK00170

檢視 Wayback Machine 備份