2008-06-19 1:54 am
環境:露天貨倉
背景:街電電制房有一個225A-HW 4P 500mA E.L.C.B. (上游)
電線130M 水線95mm平方
電箱有一個225A-HW 4P 100mA E.L.C.B.(下游)
電箱內再駁上30A 30mA R.C.B.O.
R.C.B.O.後駁上電器
原因:當電器漏電時,三個的水總制同一時間跳脫!!!
問題:為什麼會一起跳脫?
可有解決辦法嗎?(不可更換M.C.C.B.來解決)
電箱旁可加銅棍解決同時跳脫嗎?
備註:所有電制及電線是全新的!

回答 (3)

2008-06-19 5:33 am
✔ 最佳答案
水線掣除考慮mA,

尚需考慮時間 !

<0.4mS ~ ?

2008-06-18 21:37:55 補充:
同時跳脫!!!

泄漏電流大於500mA ?

2008-06-20 19:52:37 補充:
何碩士 !
T.T. ?
T.N.S.?
2008-06-21 7:38 am
三個漏電断路噐同一時間跳脫,明顯是漏電電流很大。如果以往正常而只是最近有問題的話,應該檢查每個線路是否漏電。根據以往經驗,多數入水導致漏電的位置是室外照明燈的裝置,例如使用防水不良的照明燈、termination box、電線索頭等。仔細檢查應不難找出問題處。

希望对你有幫助!
一個已退休的電業從業員
2008-06-19 6:46 am
4P 500mA E.L.C.B. (上游)
4P 100mA E.L.C.B.(下游)
30mA R.C.B.O.(輸出)
當電器漏電時,三個的水總制同一時間跳脫!!!
答案 : 漏電超過500mA

設計問題,可能由於設計者一時疏忽,如果係我就如下:
(上游) 用 EFR 接地故障繼電器 Set 10% = 22.5A
(下游) 用 ELR 漏電繼電器 Set 1A ~ 2A
(輸出) 用 ELCB 漏電斷路器 30mA
接地方式 = TN-S
你可能用以下既 ELCB

圖片參考:http://img.alibaba.com/photo/203566053/ELCBs.jpg


圖片參考:http://img.alibaba.com/photo/50683170/ELCBs.jpg