分體式冷氣機

2008-06-05 8:12 pm
我想問分體式冷氣機滴水,是冷氣機的問題或是安裝出問題?

回答 (4)

2008-06-06 6:33 am
✔ 最佳答案
分體式冷氣機滴水原因很多,如果你部機用咗多年冇清洗過就應該叫靠得住嘅冷氣師傅同你清洗,要用洗冷氣机專用藥水(哥士的就唔好),要師傅幫你洗理室內機嘅豬籠扇(因扇葉隙會積塵埃,影响風量兼會積存臭味),最後要通埋去水喉(去水喉淤塞都會導致部機滴水)。若你部機新裝就滴水就関安裝問題居多;可能冇校斜水或接喉位做得不妥,去水盤的去水咀塞咗都會滴水,真的要實地視察檢查才能找出原因,洗分體机是壹套計價的(室內同室外机組),希望幫到你。祝:生活愉快!(資深冷氣師傅)
2008-06-05 8:43 pm
其實係個隔塵網好多塵, 祇要定時去清洗就唔會有滴水的現像.而且部冷氣都凍D架.
2008-06-05 9:31 pm
你指滴水的位置在冷氣機什麼地方?
參考資料及實物相片記載 ----冷凍機
http://hk.myblog.yahoo.com/martinwong-martinwong
2008-06-05 8:19 pm
我個分體式冷氣機都試過滴水,師傅話因為有塵掉左入去水喉,塞住左所以滴水,洗機後就沒事了.


收錄日期: 2021-04-13 15:39:38
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080605000051KK00703

檢視 Wayback Machine 備份