如何看Fuse箱有沒有水氣制?

2008-06-01 5:15 am
1) 唐樓有電制箱...但就不知有沒有水氣制?

2) 沒有水氣制...流電時是否不懂跳制?

3) 仲係用電水爐沖涼..."接地"是用條銅線. 連接大廈的"銅bar" 或地線..ok嗎?

4) 裝分體冷氣機時...如何"接地"呢? 在fuse箱換條大D的fuse以作共用...可行嗎?

thanks

回答 (1)

2008-06-02 12:17 am
✔ 最佳答案
1)看看制箱除菲士有没有一個寫著TEST的制,如有這個就是水總或是水氣制了,可按下測試會否跳制,如可以跳制就沒問題了
2)如沒有水氣制,人體接觸到任何相線都不會跳制的
3)只要電源是經過水氣制取電的,水線有適當接地就沒問題
4)安裝分體機你一定會有一個獨位插坐或接線蘇是附有水線的,接到分體就可以了,不可以除意加大菲士的,因為菲士是用來負責你的電器用電量,假如:(你把一部3000W的暖爐,用一條1.5mm電線負載是10安倍,用一條加大了的菲士15安倍,電線長時間在13安倍過載就會發熱,宜菲士就沒有過載就會燒毀電線或火燭


收錄日期: 2021-04-15 15:05:28
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080531000051KK02778

檢視 Wayback Machine 備份