我想知道70mmXLPE四芯線可唔可以攞200A電錶

2008-05-18 4:53 am
我想知道70mmXLPE四芯線可唔可以攞200A電錶

回答 (2)

2008-05-18 9:42 am
✔ 最佳答案
你既資料唔完整,你冇講 70mmXLPE四芯線有幾長,滿載電流 MD 有幾大,扣除電壓降后仲有幾大電壓,請參考 http://www.batt.co.uk/images/pics/16794d4a.pdf
以方便計算出可唔可以用。
比如申請200A電錶
電壓為三相380V 50Hz
滿載電流為100KW = 180A
用 70mmXLPE四芯線總長度為10meter
查表 70mm XLPE 四芯線接三相電 = 192A
電壓降為 0.65mV / Amp / Meter
Vd = 0.00065 x 180 x 10 = 1.17V
1.17V / 380 = 0.3%
來回0.3 x 2 = 0.6%
少過 4% 可以用
但係如果 150 Meter

Vd = 0.00065 x 180 x 150 = 17.55V

17.55V / 380 = 4.6%
4.6% x 2 = 9.2%
來回超過 4% 唔可以用

2008-05-18 01:46:08 補充:
你只可以申請200A電錶,因爲冇180A電表既

2008-05-19 22:39:33 補充:
歐陽兄

你都係技術人員冇理由你唔識架,無論你用乜嘢做絕緣材料,只要你係銅線,電壓降係一樣計既,如果條電線太長,電壓降太多,380V 降到 362V,你話有冇影響呢,我就唔想做壞招牌,留番比你做啦。

就算你用 MICC, FIBER/SILICON, MICA 做絕緣,電壓降都係一樣要計,我做過一條水塘電源電線 30A 長 2.5KM 結果要用到1x4c185mm² XLPE/SWA/PVC / Cu 電壓降之後 380V = 364V,好在架水泵可以起動,如果唔係錢都冇得收,你想想條電線幾錢? 以百萬計。
2008-05-19 5:44 pm
問題係70sqmm 4/c XLPE 可唔可以攞200A電錶
何生用了 PVC線 來算 =.=
XLPE放在梳西上可以行251A
一般室溫用35度來算[比較多,溫度系數乘0.93

251A x 0.93 = 233.43A 仍然可以

如果你的電纜路徑,只有一條線不用算組合因數,有兩條乖0.86,有三條就乘0.82

有兩條一起走同一路徑 233.43A x 200.75A (差一點了,但還可以)

電壓降 - 如果你條線唔會長過25M,問題不大,長過就最好用大一級,用95線

2008-05-19 09:47:47 補充:
如果用直接夾放70線的電流量只有 238A