想請問有關冷氣機問題 ...

2008-05-14 8:30 pm
小弟的分體冷氣機新安裝既, 剛剛呢個月先開機用, 呢排發現出風口1間唔時有一兩點既水花噴出黎, 但係又唔會持續, 又唔係大量果隻 .. 想請教這現象是否正常呢? 需要埋會嗎? 有解決辦法嗎?

回答 (2)

2008-05-16 6:52 am
✔ 最佳答案
一部正常運作嘅冷氣机絕不會有此現象,况且係新安装!水點從風口噴出表示風咀對上的水盤有水溢出,流落風口位置被風吹出。分體機的水盤是較淺的,因外形設計纖巧而受影响,若師傅裝機時冇用平水呎靠去水位那邊微傾安装,或反傾安裝部機就可能滴水!而排水喉安裝得不順暢都會阻慢排水速度,啲水去唔切就會導致水盤養水,同樣亦會有水漏出,你自己亦可以 DIY 檢查一下,手上有把平水尺,查出冷氣機嘅排水位置,將平水尺按在平滑嘅機底,若平水儀顯示向水位那邊傾斜表示安裝正確,正平水安裝可以接受,反傾安裝斜度大就會出現以上所述情况。若全部都正常你便要打電話給代理上門檢查,是否部机設計出問題?新機通常有一年免費保用,或打電話給賣机嘅公司投訴,負責嘅會幫你檢查是否安裝出問題,不負責就會耍你!希望幫到你!(資深冷氣技工)

2008-05-15 23:06:23 補充:
冷氣機風咀噴水除了上述安裝問題還有很多環境因素受到影响,如室內機的擺放位置或靠近有熱源嘅地方風咀都會凝聚水點,去水喉管淤塞亦會導致室內機滴水.....
2008-05-14 9:47 pm
簡中有一兩滴水是正常的。
道理是因為室內空氣潮濕和溫度比較高,當室內空氣遇到由冷氣風機吹出的冷空氣時,便會即時產生冷卻作用而轉為水點,簡中出現這滴水現象是正常的。


收錄日期: 2021-04-13 15:33:27
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080514000051KK00756

檢視 Wayback Machine 備份