冷氣機出風口吹霧氣

2008-05-15 5:59 am
最近買了一台分離式冷氣
結果不到一個禮拜 發現室內機出風口會吹霧氣出來
有點像是開冰箱那樣
而且我只吹25度
吹久了 倒風葉片還會結水珠
有請過該品牌公司維修人員過來檢查
不過一直找不到該如何解決的方法
請問有人有遇過這樣的問題嗎
更新1:

順道一提 是美髮店耶 這樣是因為溼度太高嗎 而且如果是漏媒的情況 照道理說鰭片應該會或結霜 可是並沒有呀 而且冷度正常 >< (百思不得其解中)

回答 (8)

2008-05-15 6:39 am
✔ 最佳答案
冷氣機出風口吹霧氣
原因有2
1.環境相對濕度高及冷氣吹出溫度夠低
2.冷氣系統異常 冷煤不足 風量太小
如果冷氣還是會冷 運轉一陣子後就ok 那可能是冷煤系統設計的問題問題不大
如果冷氣慢慢變不會冷可能就是冷煤不足 或系統有微漏
吹久了 倒風葉片還會結水珠的狀況 風量太小會有關西
再要求該品牌公司派會維修的人員過來吧

2008-05-15 18:25:01 補充:
美髮店因客戶進出頻繁,門經常開開關關 加上洗髮、吹髮水氣較重,
環境的相對溼度會高一些,如果你買到的冷氣機設計的出風口溫度較低時
就比較容易發生吹霧氣的現象。冷氣冷度正常
如果你很在意這個問題,可以要求廠商幫你提昇風量試試看,如果還不行那就只有更換品牌了。
有的品牌冷氣能力不足→溫度差小→出風口溫度高,都可以解決你的問題。會比較不冷而已
參考: 維修經驗
2008-05-16 6:12 am
是室內濕度太高導致露點溫度過高呈現白霧狀,你可以去買一支溼度計來度度看,是不是你的溼度太高
參考: 學校及師傅教的
2008-05-16 7:03 am
相信我,換一台能力差一點的品牌機子,問題就能解決了,
因為它的吹出口溫度會高一些些。
2008-05-15 8:30 am
新機安裝就有這樣的情形,安裝管路會很長嗎?
若太長安裝時或許要補充一些冷媒
另外安裝的管路會很垂直長或彎曲過多現象嗎?會造成推力問題

Q:發現室內機出風口會吹霧氣
1.濾網需清洗(因新機應該不會有此情形,除非環境惡劣)
2.管路有冷媒洩漏情形
(因新機.故懷疑接頭的地方處裡的不是很好而導致)

淺見供您參考

2008-05-15 23:35:36 補充:
結露情形除非有稍熱的水蒸氣靠近出風口
造成冷熱交會

Q:而且如果是漏媒的情況 照道理說鰭片應該會或結霜
A:需依情形看待,現場熱負載過多,又風機正常運轉,濾網無堵塞,故
要說鰭片應該會或結霜是很難

2008-05-15 23:38:26 補充:
測試冷媒情形,接上冷氣空調專用複和壓力表,開機運轉便可由高低壓數據揭曉
是否為冷媒問題
2008-05-15 6:29 am
環境溫度及溼度恰好達到露點溫度,可能你的環境有高溫高溼條件,不妨對照空氣線圖看看.就像車子雨天可吹熱風,亦可吹冷氣皆可達到除霧效果.
參考: 空調界
2008-05-15 6:23 am
你的冷氣還會涼嗎?有可能你的冷氣安裝時沒裝好冷媒漏掉了,所以就結冰了,結冰的話就會吹出很冰的冷氣,所以就會結霧
如果冷氣正常的話那就是你的空間溼度太高所以吹出的冷氣會讓旁邊的熱空氣結霧!
參考: 在電器行裝冷氣經驗
2008-05-15 6:22 am
買一個相對濕度計,看看濕度多少
再查飽和濕度與溫度對照表就可找到原因了
2008-05-15 6:07 am
看出風那邊有沒有被東西擋住

溫度太低了...

室內外溫差太大

通常建議是比室外溫度低3度最好

就像外面天氣20度

自己體溫夠就可能呼出白煙一樣的道理

如果出風沒被擋住

溫度27-8度還是會這樣

就可能冷氣裝的傾斜度沒有弄好(很少發生)

造成冷氣排水積水流不太出去

或是其他不知名原因...
參考: 自己