chilled water system question???

2008-05-13 12:23 am
究竟以下兩個系統有什麼分別???

a系統---回水--->chiller--->chiller pump--->出水去其他AC equipment

b系統---回水--->chiller pump--->chiller--->出水去其他AC equipment

*香港通常用b系統,究竟a系統有什麼好處及壞處???

urgent!!!

回答 (1)

2008-05-14 7:32 pm
✔ 最佳答案
a系統:pump在chiller的後面,是從chiller抽冷凍水到其他設備,這樣的話,當chiller中的水被抽幹之後而警報系統不靈的時候,將有可能對兩個chiller造成損害。

b系統:pump在後一個chiller之前,可以防止a系統的壞處,保護後一個chiller。
參考: i am working at a an a/c company!


收錄日期: 2021-04-20 12:35:44
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080512000051KK02041

檢視 Wayback Machine 備份