我原本有一台水泵,用緊 dia. 50 mm喉管,但現在改用了 dia 100 mm喉管,建築物有 10 m 高到,而水

2008-05-12 6:34 pm
我原本有一台水泵,用緊 dia. 50 mm喉管,但現在改用了 dia 100 mm喉管,建築物有 10 m 高到,而水泵無改動,咁會有乜問題發生呢?

1. 我須要換泵嗎?
2. 如無改變,可否解釋一下
3. 有無一 D 數據可指教下

唔該晒 !!

回答 (3)

2008-05-15 7:01 am
✔ 最佳答案
每一台水泵都有一個特性圖 (pump curve),用以表示該水泵的流量及水壓的關係。而我們的供水系統可用另一曲線 (system curve) 來表示 (即下圖的 hLo 或 hL1)。而兩條曲線的交叉點 便是系統的 operating point (Op.) ,也便是該水泵運行時的流量及水壓。


圖片參考:http://www.tpub.com/content/doe/h1012v3/img/h1012v3_74_2.jpg


當你將水管由 50mm 改為 100mm,水管裡的水運行速度減慢,阻力便會減少,因 水壓的減少 head loss = V2/2g,所以系統的曲線 hLo 便會向下移 變成 hL1,水泵的流量便會由 Vo 增加 V1,而水壓則會由 Po 降至 P1。

返回你的問題,水管由 50mm 改為 100mm 會令水壓減低,流量增加,而效率可能會降低,很視乎當初你的水泵是否在 best efficeincy point 運行。由於你的建築物只有10m高,如更換了水管後水壓仍然足夠的話,相信影響不大。
參考: 自己
2008-05-15 6:12 am
如果水泵冇變, 高度冇變, 只有喉管尺寸變嘅話, 咁就簡單可以解釋.

喉管尺寸有變就會直接影響水流嘅速度, 我用以下程式解釋:

水流 Flow Rate -proportion to- d^2 (dia 嘅 2 次方)

假設 Flow Rate (100mm) = d^2
咁 Flow Rate (50mm) =(d/2)^2
Flow Rate (50mm) = D/4
D=新 diam


咁即是話 當由 diam 50mm 轉做 100mm, 水流速度會慢咗四倍.
2008-05-14 7:38 pm
水壓會減弱, 不過是不是底於限定, 因為問題沒有提出便不方便回答
如果沒覺得水壓減弱很厲害, 可以不換。主要可檢查離水汞最遠的水喉的水壓夠不夠, 不夠便需要換啦。

簡單壓力 公式

壓力 (Pa) = 力量 (F) / 面積 (Area)

因為你沒有換水汞, 所以原本的力量沒變, 但由於管道內的面積變大, 所以相對 壓力下降。