✔ 最佳答案
在2009年7月1日以後香港更改電線顏色代碼。
在2007年7月1日至2009年6月30日的兩年過渡期內,新安裝的電力裝置可採用新或舊顏色代碼,但不可同時採用新舊顏色代碼電線。
請細心閱讀這段轉載香港機電工程署的文章
《在現行的顏色系統中,藍色和黑色分別代表相導體和中性導體。在新的顏色系統中,藍色和黑色將分別代表中性導體和相導體(即採用相反的顏色代碼),故改用新顏色代碼可能會造成混淆。此外,若電業工程人員在進行線路安裝工作時沒有細心留意顏色代碼,則同時採用新、舊顏色代碼可能會引致電力意外。為避免發生電力意外,必須確保所有僱用的電業工程人員知悉有關更改,並接受適當的訓練。》
國際採用的電線顏色代碼系統
相導體(帶電導體或俗稱火線)棕 黑 灰
中性導體(俗稱水線) 藍
接地導體(俗稱地線) 綠 / 黃
現行的香港電線顏色代碼系統
相導體(或帶電導體)紅 黃 藍 白
中性導體 黑
接地導體 綠 / 黃
很明顯你個﹝拖板﹞ 三條電線顏色未能完全符合上述電線顏色代碼(起碼無綠 / 黃 地導體 ), 所以不能依照香港電線顏色代碼接駁. 一定要確定﹝拖板﹞內電線顏色位置, 才可以分辨那條是相導體, 中性導體或接地導體. 即是話「一定要用义錶」尋找. 去買個义錶吧, 方便日後其他工作.