點樣計 AMP (A) 的供應?

2008-05-10 7:44 pm
因為我要為一個單位加好多冷氣機, 需要計供電的 amp 要多少 !

回答 (2)

2008-05-15 3:38 am
✔ 最佳答案
好簡單 ,
方法 1

找冷氣機小册子供電的 amp數 , 一定有 , 可上網搵 ,
. ( 如樂信 , 珍寶冷氣機等等 )

方法 2

1 HP = 0.746KW

單相 , I = P ( W ) / 220V x Cosφ x 效能 ( efficiency )

三相 , I = P ( w ) / 380V x √3 x Cosφ x 效能 ( efficiency )

假設1 HP 壓縮機 = 0.746KW = 746W , Cosφ=0.85 , 效能 ( efficiency )=0.8

(1 HP 壓縮機 不等如 1匹冷氣機喎 , 故想知道amp數 , 都係找冷氣機小册子供電的 amp數好)

如果單相1 HP = 0.746KW = 746W
amp ( I ) = 746W / 220 V ( 0.85 ) ( 0.8 ) = 4.98A

如果三相1 HP = 0.746KW = 746W
amp ( I ) = 746W / 380V x √3 x 0.85 x 0.8 = 1.6668 A
2008-05-12 2:13 am
請提供資料,全冇資料點計呀。

2008-05-11 18:13:17 補充:
要計算供電淨係要為一個單位加好多冷氣機係計唔到既,需要冷氣機及馬力或KW,電壓幾大,單相三相等,如果唔係就冇法計啦。
1 HP = 0.746KW
單相 = I = P / V
三相 = I = P / V x √3 x Cosφ


收錄日期: 2021-04-25 20:38:17
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080510000051KK00889

檢視 Wayback Machine 備份