分體式冷氣機吸風位結冰點攪???

2008-05-10 7:49 am
買左一年半到啦..........
整會唔會好貴??
自己有冇得攪??

回答 (3)

2008-05-19 7:05 am
✔ 最佳答案
分體式冷氣機吸風位結冰點攪???
圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/ugc/rte/smiley_33.gif

應該蒸發器即凍coil積塵,豬籠扇帶不走冷風令coil結霜,清洗coil應該攪掂.
圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/ugc/rte/smiley_22.gif

曾經回答過類似的問題,回答時間2008-04-11
發問者評價:多謝意見。

冷凍機的種類:
雪櫃; 冷氣機; 抽濕機; 冷熱飲水機; 餐用雪櫃; 展示式雪櫃; 製冰機; 風冷櫃; 水冷櫃; 雪糕櫃;乾燥機

有四大元件如下
壓縮泵( Compressor )
冷凝器( Condenser )
蒸發器( Evaporator )
風扇( Fan )
及配件如下
膨漲閥( Expansion valve )或毛細管(Needle valve)
喉管
雪種/冷媒

冷凍機的運作
熱交換,循環系統

壓縮泵將雪種加壓形成氣體( Gas )輸出;此時銅喉壓力高(High Pressure)及溫度高(High Temp)大約溫度為 95C進入冷凝器.

冷凝器經冷卻(自然或機械式風冷)散熱後, 雪種形成液態(Liquid )輸出; 此時銅喉壓力高(High Pressure)及溫度中等(Mid. Temp) 大約溫度為45C,流向膨漲閥或毛細管.

經膨漲閥或毛細管減壓的雪種仍然是液態(Liquid ); 此時銅喉壓力低( Low Pressure )及溫度低(Low Temp)大約溫度為-4C,流入蒸發器.

經蒸發器的雪種(自然或機械式)帶走空間的熱量及水份, 蒸發器有冷凝水流出, 喉管內的雪種形成氣體( Gas )輸出; 銅喉保持壓力低( Low Pressure )及溫度低(Low Temp)大約溫度為12C,進回壓縮泵.
希望能夠解答到你的問題
圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/ugc/rte/smiley_21.gif

參考實物相片記載
http://hk.myblog.yahoo.com/martinwong2046
註:
每一件事對於每一個人有不同的睇法;沒有一個絕對正確或錯的答案;只有合適的答案.
經驗係由經歷去累積;實踐過的經歷當中有成功的經歷或失敗的經歷.
參考: 自己的經驗
2008-05-11 7:31 am
先清洗隔塵網啦 ,見過好多次 [在地盤] ,

大塵令隔塵網阻礙冷氣機入不到風 ,

積雪 [真是硬的霜雪] 也有當轉為風扇後 ,

雪溶化了以後再清洗隔塵網便可解決 .

2008-05-15 11:50:38 補充:
是冷氣機回風位入不到風
2008-05-10 8:15 am
有冇洗過隔塵网啊,洗洗機試下,不過洗之前要檢查下有冇雪種,如果冇要查漏,補漏,入種都幾煩,希望只是污糟出唔到風引致吸風位結冰了