急急 ! ! 電制忽然跳制

2008-05-08 5:13 am
剛才突然跳制, 全屋入牆制無電, 電箱其中 1個制只跌了一半, 無法推上進下, 等了2分鐘後, 才可以推下, 再推上去,
過了不久, 再重覆跳制, 又是跌了一半,
是否已經無問題, 要不要找師傅再檢查.

回答 (3)

2008-05-08 8:51 am
✔ 最佳答案
你好?應該係有電器漏電,可能電藥煲有水滾出,漏洛煲底電線引致跳制.至於你說電箱其中 1個制只跌了一半, 無法推上,那個制應是漏電感應制.其實日後你再預到跳制時,你應將電箱所有的電制全部撥下;跟住先推漏電制向上,然後其他制一個一個推上,這樣做你可知道那裡電器有問題了. 如果你一跳制立即推上漏電制,往往好易再跳制,因為你全家電器大部份已開了在跳制前.當你一推漏電制又跳,因全家電器一齊用電所至.希望我可以解答到你.
2008-05-10 7:50 pm
如果你用其他電器插相同牆身電插制而完全沒有跳制(先確定牆身電插制表面沒有燙熱/燻黑), 注意 : 如果牆身電插制表面有燙熱/燻黑需要持牌電器師傅更換. 如果沒有事則好大可能係你的電藥煲有事, 唔關消委會話無事的形號, 因每次你插入電插制就跳制, 應該攞電藥煲去代理公司檢查是否內部零件有事/電插制.
2008-05-08 5:31 am
你跳個個制應該係漏電短路制,咁即係有電器漏電,係咪插完d風扇或者其他電器之後冇耐跳掣,係既話唔插就得.
參考: 我做咗6-7年電器架啦