2008-05-01 8:44 am
小弟在工作上一直有著這個疑問

進水的判斷是從視窗得到的(全黃)
ps.小弟工作上接觸的形式為:氣冷式-水冷卻機

冷媒系統充灌冷媒後,
有著大於大氣的壓力,
尋常的銅管破裂應該是冷媒被噴出,
水份應該是無法進入,
那視窗變黃……也就是進水的原因是什麼呢?

個人一個推測是:
蒸發器(我公司是稱「板式」)內部破裂,
導致水、冷媒互滲。

請高手、前輩提供一些經驗參考
感謝^.^
更新1:

回答者: 阿飛 阿飛前輩的說法很對 蒸發器內之冷媒壓力約 2~5kg 而我公司水泵壓力約2~3kg 在壓縮機運轉時的吸入低壓有可能低於水泵壓力 冬天時更明顯 這方面我倒是沒有細想 感謝阿飛前輩經驗分享

更新2:

回答者: HC 小弟公司用的視窗 為一透明小圓窗,可以看見冷媒相態, 中間有一個小柱,柱貼著窗面, 上面有顏色: 綠:正常 綠黃:警告 全黃:系統水份過多 小弟指的全黃,不是指液體色,而是視窗水份檢測的顏色 *外,冷媒系統內都會裝有一乾燥器,與水分檢知指示,當顏色 *紫轉藍再變紅時,表示冷媒裡有水存在了 小弟公司的冷媒系統也有乾燥器, 不過, 水分檢知指示,我們是從視窗上得知的, 前輩說的設備,小弟可能還沒接觸過>

更新3:

*再來是因油溶於冷媒的量大約在3~5%,冷媒比重約在1.4,比滑 *之0.8大,會停留在槽底部,在冷媒與油接觸面會有一條很清楚 *界線 *油溶於冷媒的量大約在3~5%* 這是指,冷凍油在冷媒系統循環的量嗎? *在冷媒與油接觸面會有一條很清楚界線* 是不是在壓縮機底下的冷凍油檢視窗? 有一條白色線, 那不是用畫的嗎? ps.我公司用丹佛斯的壓縮機較多 感謝HC前輩經驗指導^ ^

回答 (5)

2008-05-01 10:47 pm
✔ 最佳答案
你看到的全黃液體是透明或是混濁的?
假如是透明的,表示你的潤滑油量太多,若是混濁,表示油與水
混合了.
再來是因油溶於冷媒的量大約在3~5%,冷媒比重約在1.4,比滑
油之0.8大,會停留在槽底部,在冷媒與油接觸面會有一條很清楚
的界線
另外,冷媒系統內都會裝有一乾燥器,與水分檢知指示,當顏色
由紫轉藍再變紅時,表示冷媒裡有水存在了
再檢查一次吧!

2008-05-01 20:38:04 補充:
你所說的是另外一種指示紙,但是功能一樣,這表示水分已侵入冷媒系統了.
冷凍油在冷媒的溶解度在不同的溫度下會稍有不同,一般都估計約3~5%
所以在冷媒壓縮時不必再強制加入冷凍油,但在壓縮機出口處與冷媒集中槽
皆須裝設一油分離器,以避免油停留在冷媒集中槽內.
冷媒與油顏色不一樣,未溶解的油會浮在冷媒上面,不容易取出,所以在冷媒
集中槽下都會有油分餾器,將冷凍油分離出來,正常狀況時在冷媒上的油應
是薄薄一層或是沒有.
你所說的視窗有一條白線是讓你操作參考的,要你控制冷媒液位在那個位置.
假如水已進入冷媒系統,相對的,冷卻水塔亦會有浮油,去檢查看看,若冷卻水
有浮油,則必須再做冷卻水系統的除油了.

2008-05-01 20:43:04 補充:
還有,先更換乾燥劑,看指示器會不會變回綠色,若回復正常,表示你在灌充冷媒
時,遭水分入侵了
2014-11-05 7:09 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://qaz331.pixnet.net/blog
2008-05-01 11:06 pm
板式內漏不易查修,而板式內漏的情形很普遍!
另外試試原裝進口冷媒看看!台x冷媒有時會稍稍含水…
系統以氮氣加壓到15kg,板式出口由令拆掉,以電子探漏器探漏看看。

2008-05-01 15:10:46 補充:
水份不多時,視窗一樣會變黃,在水與油未交融前!
或是前次系統處理時,真空度不佳、有水但沒抽乾淨…等!
抽完空後,再配合真空計測量真空度,若有水份則真空度會抽不下來。
另外真空泵浦的真空壓力也有差(設計上或是潤滑油質變差),抽真空前可先以真空計測量真空泵的真空度。
2008-05-01 10:49 pm
答得很好悠
2008-05-01 9:07 am
蒸發器內之冷媒壓力約 2~5kg,若蒸發器銅管破裂,且冷卻水壓力又剛好大於冷媒壓力,此時冷卻水就會跑到冷媒系統內,與冷媒混合至壓縮機內,再與冷凍油混合(乳化),如此一來就是你看到的黃色物體,以上回答希望你能滿意。
參考: 自己經驗