CLIPSAL 20A 冷氣開關掣問題

2008-04-27 3:45 am
我想請問 CLIPSAL 20A 冷氣開關掣(E3031HD20)是否在開的時候 LED 燈會亮起,當關的時候 LED 燈才熄滅?
因為我其他的 CLIPSAL 燈掣是剛剛相反,在開的時候 LED 燈會熄滅,當關的時候 LED 燈才會亮起,冷氣開關掣與燈掣不協調,所以想問明是否安裝錯誤.

回答 (3)

2008-04-27 4:30 am
✔ 最佳答案
CLIPSAL 20A 冷氣開關掣(E3031HD20)
Clipsal 20A double pole switch
with white LED (E3031HD20EWWW)

圖片參考:http://i21.ebayimg.com/04/i/04/4e/13/b4_1_b.JPG


圖片參考:http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/s.gif


肯定既你接錯綫,應該有 LED 燈戈邊接冷氣兩條電線,冇 LED 燈戈邊接來電兩條電線。

2008-04-27 09:48:47 補充:
輸入輸出都需要接兩條電線

2008-04-30 02:41:36 補充:
http://www.clipsal.com.hk/common/tech_files/37.pdf

2008-04-30 02:47:41 補充:
White double pole switch with LED

你去呢個網站睇睇,你就知道我講既啱唔啱啦

http://www.clipsal.com.hk/hk/html/lang1/

>>>==> More Information
>>>==> Download Technical Info

2008-05-06 02:09:47 補充:
大 專 家 ? ? 用 慳 電 膽 須 要 用 到 20A 冷 氣 開 關 制 咩?邊 位 師 父 教 架 ?

CLIPSAL 20A 冷 氣 開 關 制(E3031HD20)

佢 係 20 安 培 大 電 流 既 雙 極 開 關 制, 係 用 來 開 關 冷 氣 熱 水 器 水 泵 等 大 電 流 既 電 器 用 具, 與 照 明 燈 具 無 關, 所 以, 未 開 冷 氣 制 時 有 指 示 燈,作 用 係 黑 暗 時 容 易 搵 到 燈 制 有 關 係 咩,開 佐 冷 氣 機 就 熄 佐 指 示 燈 唔 知 係 咩 嘢 意 思 呀。

2008-05-06 02:09:54 補充:
邊 有 PVC 塑 膠 料 燈 制 係 有 青 線 架, 可 能 自 己 做 既 啦, 哈 哈。

http://www.clipsal.com.hk/hk/html/lang1/

2008-05-06 02:19:28 補充:
=== 〉Electrical
=== 〉Switches and Sockets
=== 〉E3000 System NEO C-Metro
=== 〉 Grey Silver or White Horizontal Dolly Double Pole Switches
=== 〉Grey silver double pole switch with blue LED E3031HD20 EBGS
=== 〉White double pole switch with white LED E3031HD20 EWWW

2008-05-06 02:22:25 補充:
== 〉 More Information
== 〉 Download Technical Info

或者

http://www.clipsal.com.hk/common/tech_files/37.pdf

2008-05-13 21:46:07 補充:
http://www.house18.com/service_channel/channel_detail.php?service=lamp_switch&page=4#8220

174

燈掣專家:

奇勝E3000的20A開關掣,總共有條四線需要接駁:火線、水線、負載的火線和負載的水線(Live, Neutral, Loading Live and Loading Neutral)。當負載開的時候,指示燈亮起,而負載關的時候,指示燈會熄。

而導致上述情況,有可能是接駁出現問題。你可以找合資格的電器技工檢查一下有没有把電線接駁到錯誤的接線位上。

你仲可以發問問題添
2008-10-31 6:27 pm
我是專業做電器安裝工程的.
E3000系列.
燈掣, 開燈,LED燈熄,關燈,LED指示燈亮.
曲架掣,開冷氣,LED燈亮,關冷氣,LED指示燈熄.

所以,你的是正常現象.
2008-04-28 11:24 am
何先生又扮專家,燈曲又名雙極開關,來電如果接錯輸出位置那麼不論開或關指示燈就永不熄滅啦,早期的LED指示燈燈掣系列係要有青線的,如果用慳電膽就有問題會閃爍的,現在的就不用青線都可以,用下個腦先回答唔好日日扮專家啦,燈掣都係未開時有指示燈,作用係黑暗時容易搵到燈掣,開左就熄左指示燈,明白未呀傻瓜扮專家


收錄日期: 2021-04-19 00:57:24
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080426000051KK02544

檢視 Wayback Machine 備份