IDMT earth fault 一問

2008-04-24 7:11 am
請問 R - Y- B- N 線各有一個CT連接住
那四個CT是手拖手接駁再駁IDMT
請問操作原理(CT甚樣計算有电流落地呢)

回答 (2)

2008-04-24 10:08 pm
✔ 最佳答案
四個 CT 並聯駁接再接去接地故障延時繼電器 Earth Fault IDMT Relay 漏電繼電器 Earth Leakage Relay 操作原理 :
1。當一個完整電路 R → 100A N← 100A 時,CT(R)同CT(N)既電流互相抵消完佐,所以冇電流流入IDMT繼電器就唔會發出訊號跳電。
2。當一個完整電路 R = 500A,Y = 500A,B = 450A,N = 50A,所有CT既電流互相抵消完佐,所以冇電流流入IDMT繼電器就唔會發出訊號跳電。
3。當一個完整電路 R = 500A,Y = 450A,B = 450A,N = 50A,另外50A由接地故障溜走佐(接地漏電回路),所有CT既電流互相抵消唔完,因此電流不平衡,所以有50A既電流經過CT後0.5A流入 IDMT 繼電器就會發出訊號跳電。

一般低電壓過載及漏電/接地故障綫路圖

圖片參考:http://www.vamp.fi/images/products/vamp140_connectiondiagram.jpg

一般高電壓過載及漏電/接地故障綫路圖

圖片參考:http://www.vamp.co.za/images/products/vamp230_connectiondiagram.jpg

http://www.abb.com/Product/seitp328/c1256ccb004e3abbc1256918003221af.aspx

圖片參考:http://www02.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/0/FDB28B645102B944C1256EC40050CBA4/$File/Spas120coi_720.jpg


2008-04-24 9:16 pm
畢氏定理-流入等於流出,三相四線在沒有接地故障時,四個CT電流互助底消,因此電流不會流入Earth Fault Relay 的 Coil,但有接地故障時,便會出現不平衡,而有電流流入Earth Fault Relay 的 Coil


收錄日期: 2021-04-26 14:02:23
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080423000051KK03084

檢視 Wayback Machine 備份