✔ 最佳答案
四個 CT 並聯駁接再接去接地故障延時繼電器 Earth Fault IDMT Relay 漏電繼電器 Earth Leakage Relay 操作原理 :
1。當一個完整電路 R → 100A N← 100A 時,CT(R)同CT(N)既電流互相抵消完佐,所以冇電流流入IDMT繼電器就唔會發出訊號跳電。
2。當一個完整電路 R = 500A,Y = 500A,B = 450A,N = 50A,所有CT既電流互相抵消完佐,所以冇電流流入IDMT繼電器就唔會發出訊號跳電。
3。當一個完整電路 R = 500A,Y = 450A,B = 450A,N = 50A,另外50A由接地故障溜走佐(接地漏電回路),所有CT既電流互相抵消唔完,因此電流不平衡,所以有50A既電流經過CT後0.5A流入 IDMT 繼電器就會發出訊號跳電。
一般低電壓過載及漏電/接地故障綫路圖
圖片參考:
http://www.vamp.fi/images/products/vamp140_connectiondiagram.jpg
一般高電壓過載及漏電/接地故障綫路圖
圖片參考:
http://www.vamp.co.za/images/products/vamp230_connectiondiagram.jpg
http://www.abb.com/Product/seitp328/c1256ccb004e3abbc1256918003221af.aspx
圖片參考:
http://www02.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/0/FDB28B645102B944C1256EC40050CBA4/$File/Spas120coi_720.jpg