如何找出及追查家中電錶箱漏電掣跳掣原因?

2008-04-18 7:04 am
近日家中漏電掣隔兩三天跳掣,不知道原因? 通常只跳掣電錶箱其中一組(廚房,廳,露台及房插蘇位),電器有魚缸,電腦,雪櫃,電視及風扇等,請專家指引,謝謝!!!

回答 (4)

2008-04-18 8:12 am
✔ 最佳答案
如何找出及追查家中電錶箱漏電掣跳掣原因?
(廚房,廳,露台及房插蘇位),電器有魚缸,電腦,雪櫃,電視及風扇等

令fuse箱的漏電斷路器脫扣有過荷或有水氣-

1. 檢查露台插蘇底座.

2. 檢查廚房的電飯煲/電熱水煲.

3. 檢查魚缸暖管/水泵/光管.

4. 檢查漏電斷路器(每隔三個月一次).

5. 其中一組fuse使用電量大老化.

6. 該組線老化或有水氣.

7. 將該組全部電器拔掉; 逐一插上有跳制時即該電器有問題.



曾經回答過類似的問題
回答時間: 2008-04-09 19:13:00
發問者評價:容我叫一句師父,非常合理推論,夠專業,夠熱心,如果香港多啲人好似你咁,學曾特首話:我哋 香港有個和諧嘅社會!多謝回答!

雪櫃無故跳制

在數年前,我家裡發生的事件與你有類似的情況.
不過,我家裡跳制不是雪櫃,而是即熱式電熱水爐,都是檢查過無事.
電器及廚櫃裝修跟買樓送的.
最慘家裡跳制不是自己的fuse箱,而是樓層電制房裡的fuse制.
跳制後都要打電話到管理處派人上門打fuse制.
晚上煮飯無燈黑漆漆, 有時一晚跳幾次煩到人又煩自己.

最後管理處派人檢查, 發現做廚櫃的時候打穿燈喉弄傷電線.
更換電線再沒有這情況出現.

溫馨提示:-)

可能電線有水氣.
找師傅用兆歐錶量度電器及插蘇底座的MEGA,絕緣度測試.

註:
每個師傅有不同的做法;
沒有一個絕對正確或錯的答案;
只有合適的答案.

希望能夠解決到你的問題
參考: 自己的經驗
2008-04-18 9:30 am
我是行內人有電牌,
這情形使得一方法,請你隔四天關了在總掣箱內中的一個MCB,

(大約一個手指位,總制大約兩個手指位,,新大廈多數是白色,唐樓多數是黑色)

記住隔四天內都不用此MCB,直到一天有跳掣為止,
那時你要知已跳掣是供應那一插蘇頭,或燈,
但如到了停的MCB是供應電燈,你要解決四天內不用燈的方案

如你的所有MCB都交互式隔四天不用,你的電總掣可能壞

但你要知 在調查中, 壁虎愛在電箱或電器內生蛋
2008-04-18 8:10 am
通常咁樣情況多數系一D好內先運行一次的電器引致。你是否系唔知咩時候就已經跳掣?如是:你屋企廚房系咪有電熱水壺?魚缸系咪有恒溫器或發熱管?試下除去尼兩樣插頭,試兩三日啦。希望幫到你啦。
2008-04-18 7:42 am
近日漏電制隔兩三天跳制,(廚房,廳,露台及房插蘇位),電器有魚缸,電腦,雪櫃,電視及風扇等全部用插蘇位既,就一定有電器漏電,留意一下跳制既時間,如果係半夜跳制,通常半夜有開電既就係雪櫃,魚缸,風扇等,如果你有漏電檢查表就好快就搵到問題出現係邊,如果冇漏電檢查表就比較麻煩,現將所有冇用既電器用具插頭拔下,剩番雪櫃,魚缸水泵比電行,睇睇兩日後有冇跳制,如果冇跳制,就唔係雪櫃,魚缸水泵既事,如此方法,可以測試好多次唔同既電器。

用钳形表检查线路漏电故障的方法
剩余電流動作保護器投運不上除其自身原因外,主要是被保護的線路相線或中性線發生嚴重漏電。下面介紹一種用鉗形表查找線路相線或中性線漏電點的簡單方法。